电气主接线的形式及优缺点介绍
电气主接线的形式有有母线接线、无母线的主接线。
(一)有母线接线
1、单母线接线
所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。
优点:接线简单、设备少、操作方便、造价便宜,只要配电装置留有裕量,母线可以向两端延伸,可扩性好。
缺点:可靠性、灵活性差。母线故障、母线和母线隔离开关检修时,全部回路均需停运,造成全厂或全站长期停电;任一断路器检修时,其所在回路也将停运。
2、分段单母线接线
两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开运行。
优点:两母线段可以分裂运行,也可以并列运行;重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。
缺点:分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积;某段母线故障或检修时,仍有停电情况;某回路断路器检修时,该回路停电;扩建时需向两端均衡扩建。
3、双母线接线
每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线上。
优点:开关是隔离状态,便于控制。
缺点:仅适用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。
4、带旁路接线
优点:运行调度灵活,正常时两条母线和全部断路器运行,成多路环状供电; 检修时操作方便,当一组母线停支时,回路不需要切换,任一台断路器检修,各回路仍按原接线方式霆,不需切换。
缺点:投资费用较大,占用设备间隔较多。
(二)无母线的主接线
5、线路-变压器组单元接线
优点:接线简单,设备少,经济性好。
缺点:只适于只有一台主变压器的小型变电所。
6、桥式接线
优点:能实现电源线路和变压器的充分利用。两台断路器接在引出线上,使引出线的操作灵活方便。当线路出现故障时,故障线路的断路器断开,自投装置将分段断路器投入,不影响变压器的运行。
缺点:在变压器投切操作时需要将相应的线路停电。
7、多角形接线
多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路一种电气主接线的连接方式。
优点:多角形设备少,投资省,运行的灵活性和可靠性较好,止常情沉下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小。
缺点:同路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其它同路发生故障就要造成两个同路停电,扩大了故障停电范围,且开环运行的时间愈长,这一缺点就愈大,环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越大。
参考资料来源:百度百科-电气主接线
2024-04-28 广告
优点:接线简单清晰,设备少,操作方便,便于扩建和采用成套配电装置。
缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线或母线隔离开关等)故障时检修,均需使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障母线的供电。
适用范围:6-10KV配电装置的出线回路数不超过5回;35-63KV配电装置出线回路数不超过3回;110-220KV配电装置的出线回路数不超过2回。
【单母线分段接线】
优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。扩建时需向两个方向均衡扩建。
适用范围:6-10KV配电装置出线回路数为6回及以上时;35KV配电装置出线回路数为4-8回时;110-220KV配电装置出线回路数为3-4回时。
【 单母分段带旁路母线】
这种接线方式在进出线不多,容量不大的中小型电压等级为35-110KV的变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。
【桥型接线】
1、内桥形接线
优点:高压断器数量少,四个回路只需三台断路器。
缺点:变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路的暂时停运;桥连断路器检修时,两个回路需解列运行;出线断路器检修时,线路需较长时期停运。
适用范围:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器不经常切换或线路较长,故障率较高的情况。
2、外桥形接线
优点:高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。
缺点:线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并有一台变压器暂时停运。高压侧断路器检修时,变压器较长时期停运。
适用范围:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器的切换较频繁或线路较短,故障率较少的情况。
【双母线接线】
优点:
1)供电可靠,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障时,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路。
2)调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。
3)扩建方便。向双母线的左右任何的一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。
4)便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。
缺点:
1)增加一组母线和使每回线路需要增加一组母线隔离开关。
2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。
适用范围:6-10KV配电装置,当短路电流较大,出线需要带电抗器时;35KV配电装置,当出线回路数超过8回时,或连接的电源较多、负荷较大时;110-220KV配电装置,出线回路数为5回及以上时,或110-220KV配电装置在系统中占重要地位,出线回路数为4回及以上时。
【双母线分段接线】
双母线分段可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且相互联系的系统是有利的。由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题,而较容易实现分阶段的扩建优点。但容易受到母线故障的影响,断路器检修时需要停运线路。占地面积较大。一般当连接的进出线回路数在11回及以下时,母线不分段。
你要更加全面的话,建议去网上下一本电子书《电力系统设计手册》,在P171~P177可以找到你想要的。