plc与变频器之间的rs485通讯时干什么用的?可以用plc程序来通过rs485老控制变频器吗?怎么样编程呢?
展开全部
PLC与变频器之间的RS485通讯,可以用来监测与控制变频器;
监测就是采集变频器的运行状态信号,比如:转速信号、电流信号、功率信号、故障状态等;控制就是调整变频器的命令与给定信号,比如:启停信号、反向信号、调整转速、调整转矩等;
相比传统的模拟量给定方式,通讯给定方式可避免电气干扰导致的给定失常,要么给定完全失效,要么给定就100%正确;另外,只是通讯RS485总线(两或三根线),就可以一次采集多个信号,而不是像模拟量方式一样,一个信号就需要一组电缆;
监测就是采集变频器的运行状态信号,比如:转速信号、电流信号、功率信号、故障状态等;控制就是调整变频器的命令与给定信号,比如:启停信号、反向信号、调整转速、调整转矩等;
相比传统的模拟量给定方式,通讯给定方式可避免电气干扰导致的给定失常,要么给定完全失效,要么给定就100%正确;另外,只是通讯RS485总线(两或三根线),就可以一次采集多个信号,而不是像模拟量方式一样,一个信号就需要一组电缆;
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
回答你第一个问题,PLC与变频器通讯可以控制变频器的运行状态,还可以读取变频器的监控参数,也可以读取变频器的故障代码等。
第二个问题,可以
第三个问题,可以通过485端口,变频器的每个参数都有对应的通讯代码,你可以看看说明书后面的说明。
第二个问题,可以
第三个问题,可以通过485端口,变频器的每个参数都有对应的通讯代码,你可以看看说明书后面的说明。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以同一个品牌的PLC和变频器可通过通讯协议来实现通讯并控制,比如西门子USS协议,西门子提供专门的通讯指令库
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般的变频器都会有modbus的,最好用同品牌的变频器
追问
我说的就是modbus通讯,比如施耐德的变频器和台达的plc通讯?不知道通讯时用来做什么的?如何进行通讯的,是不是要编写程序啊
追答
具体的 是硬件设置通讯参数,软件设置站号,程序肯定是有的。一般说明书上都会有例题的、、、
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: