200KW变压器.要配多大无功补偿。

200KW变压器现在带了两台55KW,一台45KW,9台2.2KW电机,以上全是变频电机,一般情况都把变频调在35上面工作。还带了2台7.5KW鼓风机不调频电机,原来用的... 200KW变压器现在带了两台55KW,一台45KW,9台2.2KW电机,以上全是变频电机,一般情况都把变频调在35上面工作。还带了2台7.5KW鼓风机不调频电机,原来用的是空气开关配电柜没有补偿功能,请问大师们我要配什么型号的无功补偿柜。 展开
 我来答
神级人氏
高粉答主

推荐于2017-09-18 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:8376
采纳率:95%
帮助的人:780万
展开全部
  变频器功率因数cosφ=0.75左右,满载55kw是视在功率,那么无功Q=S*sinφ,所以计算得知Q1=35kvar左右,如果把功率因数提高到0.95那么此时的无功为Q2=17kvar,所以需要补偿的无功在Q=Q1-Q2,约为18kvar,依次类推即可,总共需要补偿量Q总=18*2+15,大约50kvar左右,考虑到电容器的出力(等级选择440v),加补偿量为60kvar。回路设计2*10+4*15。如果要上无功补偿柜或者香还需要很多其他配件。

   变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
sxch_007
2015-07-13 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:35.9万
展开全部
这么小的容量不需要配无功补偿吧。供电局有罚你钱吗?变频器功率因数cosφ=0.75左右,满载55kw是视在功率,那么无功Q=S*sinφ,所以计算得知Q1=35kvar左右,如果把功率因数提高到0.95那么此时的无功为Q2=17kvar,所以需要补偿的无功在Q=Q1-Q2,约为18kvar,依次类推即可,总共需要补偿量Q总=18*2+15,大约50kvar左右,考虑到电容器的出力(等级选择440v),加补偿量为60kvar。回路设计2*10+4*15。如果要上无功补偿柜或者香还需要很多其他配件,比如说控制器,取样互感器,断路器等等,我觉得你没有必要上的呢,如果真想上的话可以找我奥。。。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询