分析下图电气控制图的功能,要求写出分析过程
6个回答
展开全部
这个图比较简单:
QS:空开;
FU:保险丝;
KM1 KM2:接触器,各带一组主节点,两个常开节点,一个常闭节点;
FR:热继保,带一个常闭节点(串联在控制回路,动断);
M:电动机;
PE:电动机外壳接地;
SB1、2:动合按钮;
SB3:动断按钮。
主回路分析:KM1为正转;KM2处,通过U、W两项互换,从而调整相序,使得电动机反转。
控制回路分析:
在电动机停转时,按下SB1按钮,KM1线圈得电,下面几个步骤同时完成,无先后顺序,:1、SB1右侧的KM1常开节点动作闭合,形成自保持;2、KM2线圈上面的KM1常闭接点动作断开,使得KM2线圈不能带电,形成互锁;3、HL1上面的KM1常开节点动作闭合,HL1指示灯得电,亮,形成正转指示;4、电动机上方的KM1主节点动作闭合,电动机正转。
这时,按下SB2,不能形成反转,必须先按下SB3停止按钮。或者FU2保险丝烧断、FR热继保动作,都会使控制回路断电。
在电动机停转时,按下SB2按钮,KM2线圈得电,下面几个步骤同时完成,无先后顺序,:1、SB2右侧的KM2常开节点动作闭合,形成自保持;2、KM1线圈上面的KM2常闭接点动作断开,使得KM1线圈不能带电,形成互锁;3、HL2上面的KM2常开节点动作闭合,HL2指示灯得电,亮,形成反转指示;4、电动机上方的KM2主节点动作闭合,电动机反转。
QS:空开;
FU:保险丝;
典型的正反转电路,带互锁,带正反转指示,停止按钮SB3,正传按钮SB1,反转按钮SB2.当按下SB1时,KM1通电,KM1的常开闭合,自锁电机正传,同时HL1亮,指示电机正传,同时KM1的常闭触点打开,防止KM2误动作。反转的原理和正传一样,当然这个正传和反转是假定的,是相对的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电机正反转的互锁控制电路,初始状态下,sb1按钮闭合,km1得电动作,(和km2串联的km1常闭断开,防止km1,2同时吸合造成相间短路),和sb1并联的km1常开闭合,主电路中km1闭合,km1自锁,电机正转,正转指示灯亮;按钮sb2闭合,和km1串联的km2常闭断开,km1失电,主电路中km1常开复位断开,和sb1并联的km1常开复位断开,解除自锁,和km2串联的km1常闭复位闭合,和sb2并联的km2闭合,km2得电,km2常开闭合,常闭断开,电机反转,反转指示灯亮,控制电路第二个常闭开关为停止按钮,在任意时刻,按下它,电路全部复位初始停止状态。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电机正反转的互锁控制电路,sb1(正转)启动开关km1继电接触器线圈和sb2(反转)启动开关km2继电接触器线圈接线失电互锁保护即不能同时正转和反转启动,L1L2L3三相交流,QS三相电源隔离(断路空气)开关,N三相零,PE外壳设备地防漏电,FU过流熔断保护,KM接触器,HL启动指示灯,FR过热继电器常闭点(触点过热熔断保护)防止设备线路过热烧毁和触点粘合,SB3常闭急停按钮(紧急状况断电停止)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
为电源总开关,主回路电压380V、控制回路220V电压,KM1、KM2为交流接触器,带有两组常开辅助接点和一组常闭接点,FR为热继电器,起过流保护作用,SB3为控制回路停止按钮,这个电路是一个电机正反转的互锁控制电路,按下SB1,KM1得电动作,接触器吸合,电机正转,与SBI并联的常开接点闭合,实现自保,另一个常闭接点KM1断开,无论你是否按下SB2,KM2都无法的电,因而实现闭锁。同理需要反转时,按下停止按钮SB3,电机停止运行,再按下SB2,电机改变相序而反转,在KM1回路串接的常闭接点KM2断开,实现互锁。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?