功率70KW要用多大的电缆 多大的空开 怎么计算的

 我来答
深眠者
高粉答主

2018-08-27 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:40
采纳率:0%
帮助的人:8739
展开全部

功率70KW的工业用电的话应该用三相5线 电流为70000/1.732/380/.08= 132A左右 空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开。 

电缆建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容)35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

拓展资料:

电缆如果要长期存放,根据电缆的放置位置,应作以下考虑:

  1. 屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。

  2. 外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。

  3. 管道里(塑料或金属的)。如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。

  4. 悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力,打算采用哪种捆绑方式,电缆是否被阳光直接照射。

  5. 直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。

  6. 地下管道。为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。

安全要求

  1. 电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

  2. 电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

  3. 电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

  4. 电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

  5. 直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

参考资料:百度百科:电缆

百度网友82a512ce1
2013-02-18
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3.1万
展开全部
总功率70KW的工业用电的话应该用三相5线 电流为70000/1.732/380/.08= 132A左右 空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开。 电缆建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容)
35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
至辫辑01
2012-05-29 · TA获得超过1015个赞
知道小有建树答主
回答量:813
采纳率:100%
帮助的人:413万
展开全部
70KW应该是三相电,也就是380V,那么70000/380/1.732=106.36A
1平方的线,好的的可以过4-6A的电流。应该用20平方左右的线。最少也要用100A的空开。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhujun198504
2012-06-06
知道答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:30.2万
展开全部
楼主,你这样让人没法算,70KW是一台设备的话,就要配160,最好是200的空开,用YJV-3*70+2*35的线
如果是多台设备的话,就要知道每台设备的利用系数,功率因数之类的才能算。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?