10kV电缆耐压试验的步骤及注意事项
2022-09-26 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
10kV电缆耐压试验的步骤及注意事项
一、试验步骤和技术措施:
电缆主绝缘电阻的测量
1.测量方法:用5000V兆欧表依次测量每相线芯对其他两相和金属护套的绝缘电阻,金属护套和未测相线芯接地。测量前,被测线芯应接地并充分放电。放电时间通常为2-5分钟。由于吸收现象,兆欧表的读数随时间逐渐放大。测量时,绝缘电阻的稳定值应作为电缆的绝缘电阻值读取。
2.测量步骤:
(1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称和编号;
(2)对所有被测部件进行充分放电,不要对被测相的电缆芯线和金属插座进行放电;
(3)将兆欧表的接地端(E)与接地导体连接,将兆欧表的火线端(L)连接到被测位置的引出端,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值,拆除兆欧表各相线;
(4)将被测电缆对地放电并接地;
(5)按照此步骤测试其他两相。
3.测试结果的判断:如果测试中没有放电击穿,则认为测试通过。
二、注意事项
1.设置安全围栏。
2.增压器与倍压缸之间的距离约为2 ~ 3m。
3、接线必须可靠,接地可靠。
4.检查接线是否正确,仪器的量程是否合适,助力器的助力旋钮是否在零位,监护人看好禁止任何人靠近。
5.E端接电缆B和C及铜编织层接地,L端接电缆a,匀速摇动仪表。当数值稳定后,先取下L端,然后停止摇动仪表。
6.试验中如有异常现象,立即将电压降至零,停止试验,查明原因。
电缆主绝缘电阻测量
1、测量方法:用5000V兆欧表依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被测试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2—5 分钟,由于存在吸收现象,兆欧表读数随时间逐步放大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值作为电缆的绝缘电阻值。
2、测量步骤:
1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;
2)将所有被试部分充分放电,非被测试相电缆线芯及金属套接地;
3)将兆欧表接地端子(E)用接电线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值,拆除兆欧表各相线;
4)将被试电缆对地放电并接地;
5)依照此步骤测试其他两相。
3、试验结果判断:如果试验中未发生放电击穿现象,则认为试验通过。
二、注意事项
1、设置安全围栏。
2、升压器和倍压筒之间的距离约 2~3 米 。
3、接线必须牢靠,接地可靠。
4、检查接线是否正确,检查仪器量程是否合适,升压器升压旋钮是 否在零位,监护人看好禁止任何人靠近 。
5、E 端与电缆 B、C 相及铜辫子相连接地,L 端与电缆 A 相相连, 匀速摇动摇表,待数值稳定下来,先拿开 L 端再停止摇动摇表。
6、试验过程中如果有异常现象应立即将降电压到零并停止试验、查 找原因。
在进行电缆耐压试验前,需先进行电缆主绝缘电阻测量,测量方法如下:
用5000V数字兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2一5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。
测量步骤:
1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;
2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地;
3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线;
4)将被试电缆对地放电并接地;
5)依照此步骤测试其他两相。
试验注意事项
在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。
试验标准
1)电缆绝缘电阻不小于10Ω·km
2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。
主绝缘电阻测量合格之后,进行电缆主绝缘交流耐压试验,试验设备为变频串联谐振耐压试验装置,主要试验参数计算方法如下:
本试验采用串联补偿谐振法,试验接线可参考变频串联谐振耐压试验装置电缆试验接线图所示。
谐振电抗器额定电压为27kV,每台额定电感量为85H,额定最大工作电流为1.0A;分压器额定电压为200kV,变比为12000:1,电容量为50OPE土5%。
试验参数计算
变频串联谐振耐压试验装置谐振频率计算
a)10kV3×300mm2交联聚乙烯电缆每公里电容量按0.37(F/km),电缆长度按1.1 km计算, 则Cx=0.37×1.1=0.407uF。
b)补偿电抗器电感采用三节电抗器并联使用,L=85/3=28.33H。
c)谐振频率按CxLf21计算, 则f=46.88Hz。
电缆(Cx)电容电流估算
当试验电源频率为 46.88Hz、被试品电压为21.75kV时,通过试品的电容电流约为:
Ix=wCxU=6.28×46.88×0.407×21.75×10-3=2.61A
串联补偿电抗器(L)电流及电压估算
当变频串联谐振耐压试验装置试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过串联补偿电抗器电流约为:IL=2.61A,补偿电抗器上的电压UL=21.75kV。
变频串联谐振耐压试验装置三节电抗器并联使用,额定电压为27kV,额定电流为3A。由计算的数据可看出三节电抗器并联,可满足试验要求。