35kV的电缆如何做耐压试验

35kV的电缆如何做耐压试验?依据标准是什么?... 35kV的电缆如何做耐压试验?依据标准是什么? 展开
 我来答
串联谐振武汉赫兹电力
2022-09-30 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

35kV的电缆如何做耐压试验

1.试验前的准备工作:
(1)、施工所需要用的工器具、安装材料准备充分,并做好检查
(2)、办理好施工工作票,做好安全技术交底
(3)、当天参加施工的所有人员和有关负责人应提前到现场做好准备工作
(4)、施工电源
施工用电源箱内的开关要接成三相五线制,从施工用电源箱接电源使用前,必须用万用表测量电源,确保开关下端没有电时才能接上电源线。所有用电器具要求有良好接地。
2.试验步骤:
(1)、检查电缆线路的相位
电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。
(2)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)
应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下
新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。
(3)、交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外
一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。
3.2
使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。
3.3
接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外
护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。

宾容鲜丽珠
2019-10-12 · TA获得超过3926个赞
知道大有可为答主
回答量:3140
采纳率:29%
帮助的人:186万
展开全部
1.试验前的准备工作:
