电流互感器变比150/5,穿心一匝,现在改穿2匝,电度表应怎样计算?

 我来答
帐号已注销
2021-11-01 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:166万
展开全部

150:5互感器穿一匝倍率计算是150/5/1=30倍。

穿二匝倍率计算是150/5/2=15倍。

电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。

比如电表是2度电,计算如下:2*15=30度。

基本概念

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

赵文星空絮雨
2015-10-02 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137978
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
150:5互感器穿一匝倍率计算是。
150/5/1=30倍。
穿二匝倍率计算是
150/5/2=15倍。
电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。

比如电表是2度电,
计算如下:
2*15=30度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
砸碎铁饭碗465ec59
2014-06-06 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6426万
展开全部

你好:

——★1、电流互感器的倍率,与一、二次导线圈数成反比


——★2、变流比 150 / 5 的电流互感器穿绕 2 圈,就成为 75 / 5 的电流互感器了。


——★3、75 / 5 的电流互感器,它的倍率为:75 ÷ 5 =15 (倍)

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-06-07
展开全部
原来的电流互感器变比150/5,穿心一匝,现在改穿2匝,则变比应为75/5=15,即电度表两次读数之差乘以15就是用电量了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
学习学习535
2014-06-06 · TA获得超过1475个赞
知道大有可为答主
回答量:2300
采纳率:63%
帮助的人:756万
展开全部
150/5穿心一扎就是30倍,两匝就是15倍的电表数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)