电流互感器变比150/5,穿心一匝,现在改穿2匝,电度表应怎样计算?
5个回答
2015-10-02 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
150:5互感器穿一匝倍率计算是。
150/5/1=30倍。
穿二匝倍率计算是
150/5/2=15倍。
电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
比如电表是2度电,
计算如下:
2*15=30度。
150/5/1=30倍。
穿二匝倍率计算是
150/5/2=15倍。
电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
比如电表是2度电,
计算如下:
2*15=30度。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你好:
——★1、电流互感器的倍率,与一、二次导线圈数成反比。
——★2、变流比 150 / 5 的电流互感器,穿绕 2 圈,就成为 75 / 5 的电流互感器了。
——★3、75 / 5 的电流互感器,它的倍率为:75 ÷ 5 =15 (倍)。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-06-07
展开全部
原来的电流互感器变比150/5,穿心一匝,现在改穿2匝,则变比应为75/5=15,即电度表两次读数之差乘以15就是用电量了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
150/5穿心一扎就是30倍,两匝就是15倍的电表数。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?