钢结构柱子为什么只进行失稳验算而不进行强度验算

 我来答
百度网友6f5d714
2012-06-04
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6338
展开全部
柱子一般只承受轴向荷载,承受轴向荷载的能力远大于抗侧弯能力,也就是长细比稳定性之类,所以一般柱子只进行稳定性验算,而不进行承载力验算。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
作为上海信浦钢结构工程有限公司的工作人员,针对钢结构连廊的完整方案,我们可以概述如下:钢结构连廊施工方案包括详细图纸会审、设备与技术条件评估、材料检验与准备。施工中,先进行基础施工与构件制作,确保质量合格。随后进行连廊组装、焊接与防腐处理,... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
庆民于
推荐于2016-12-01 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8608
采纳率:71%
帮助的人:2231万
展开全部
钢结构柱子为什么只进行失稳验算而不进行强度验算
钢结构不仅是柱子,其它构件稳定限定的截面应力较强度的许用应力为低。所以用稳定验算来确定构件截面。
追问
有什么依据吗?比如说该条出自哪个规范?
追答
GB50017-2003《钢结构设计规范》轴心受压的相关章节。