变频器变频跟工频切换要用几个接触器 20

用变频器控制一台风机,平时是用变频器控制的,万一变频器有故障时用一个转换开关切换到工频使用,我是这样做的:我在变频器的输出加了一个接触器KM1做变频时用,在变频器的电源端... 用变频器控制一台风机,平时是用变频器控制的,万一变频器有故障时用一个转换开关切换到工频使用,我是这样做的:我在变频器的输出加了一个接触器KM1做变频时用,在变频器的电源端跟接触器KM1的输出端之间加了一个接触器KM2做工频时用。转换开关转换到变频时,接触器一直吸合着的,启停是用变频器的多功能端子现实的。变频器有故障时把转换开关转换到工频位置,用控制按钮控制KM2的开停,这种方法行不行?我怎么看有的是在变频器的电源侧跟输出侧都加装了接触器? 展开
 我来答
xjw173
2012-06-11 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:53.3万
展开全部
风机用工变频切换控制,最好用三个接触器。一个是控制变频器电源,一个是工频电源,第三个是控制变频器输出。在变频器故障时可以直接切换使用工频,不影响设备生产,保护性强,公变频切换方便,用一个旋钮开关控制就可以了。(奥圣变频器)
brankamp
2012-06-05 · TA获得超过158个赞
知道答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:46.1万
展开全部

变频器的输出端一般都不允许家接触器的,我这有个图纸你看看,这个是ABB变频器一拖二恒压供水的,你可以参考一下

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zak8
2012-06-04 · TA获得超过129个赞
知道答主
回答量:152
采纳率:100%
帮助的人:74万
展开全部
变频器的电源侧可不加接触器,具体要看你设计的电路,如果你把变频器上级开关停掉,不影响电机的工频运行,就没有必要加接触器,这样做至少有两个好处:
1是成本,不细说。
2 是可靠性,因为加一个原件,就多了一个故障点,同时二次回路复杂。
当然,如果工频与变频共用一个开关,这个接触器是要加的,否则在变频器故障工频启动时无法检修变频器。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
忆江南三月天
2012-06-07 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:75
采纳率:0%
帮助的人:68.3万
展开全部
输出端用一套互锁机构的接触器就行了。至于变频器输入端安装变频器是因为万一变频器出现故障,可以最大限度的使电源损失减小到最少。变频器有故障输出端子,输入输出接触器都可以取它的信号作为电路控制线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
neng2310837
2012-06-04 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:61
采纳率:0%
帮助的人:29.5万
展开全部
最好在变频器输入侧也加上接触器方便检修,或者变频器有大故障时不会跳开关
已赞过 已踩过<