建筑结构pkpm中最大层间位移角过大怎么修改!框架要求1/550,我的是1/3000,相差太多了 5
请高手指点,毕业论文,急着要懂!!!。摆脱摆脱本来之前还要大的之前已经修改过多次柱子了,效果还是有的。。但是现在已经到极限了,怎么办...
请高手指点,毕业论文,急着要懂!!!。摆脱摆脱
本来之前还要大的之前已经修改过多次柱子了,效果还是有的。。但是现在已经到极限了,怎么办 展开
本来之前还要大的之前已经修改过多次柱子了,效果还是有的。。但是现在已经到极限了,怎么办 展开
2个回答
2015-04-14
展开全部
你的1/3000已经满足要求了,框架要求不大于1/550。而且明显你的结构整体竖向刚度较大,层间位移角较小,建议可以适当减小柱截面,前提要保证位移比等参数能算的过。
更多追问追答
追问
柱子的截面我已经改到最小程度了,请问还有可以修改其他什么吗?
追答
不用修改了呀,你1/3000<1/550,满足设计要求了,只是说刚度太大,不是很经济而已