单母线分段的接线方式有什么特点?

 我来答
plvaqjga
2012-06-06
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:7.4万
展开全部
单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
红果树ly
2012-06-06 · TA获得超过4904个赞
知道小有建树答主
回答量:945
采纳率:83%
帮助的人:325万
展开全部
1.单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。 当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
2. 双母线存在以下缺点:a).接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作。b).母线隔离开关较多,配电装置的结构比较复杂,所以经济性较差。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
铁淑敏宁丙
2019-12-08 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:33%
帮助的人:1087万
展开全部
单母线分段接线
出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线,如图8-3所示。根据电源的数目和功率,母线可分为2~3段。段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用的断路器数量越多,其配电装置和运行也就越复杂,所需费用就越高。
母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常运行时,可以接通也可以断开运行。当分段断路器QFd接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,分段断路器QFd和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外,还应装有备用电源自动投入装置,分段断路器断开运行,有利于限制短路电流。
对重要用户,可以采用双回路供电,即从不同段上分别引出馈电线路,由两个电源供电,以保证供电可靠性。
单母线分段接线的缺点是:
(1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。
(2)任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。
单母线分段接线,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,其缺点更加突出。因此,一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,出线回路不宜超过4回。
在可靠性要求不高时,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。