消防管道试验压力是多少

 我来答
华全动力集团
2015-11-13 · 中国发电机组行业第一梯队领跑者
华全动力集团
华全发电设备覆盖1-3000kw功率范围的柴油、汽油、燃气发电机组,此外还包括水泵机组、移动升降灯等。(玉柴、潍柴、康明斯、沃尔沃、珀金斯等)已广泛应用于工农业生产、工程施工、商业地产。
向TA提问
展开全部
根据设计要求。
1.规范规定当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;
2.当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
3.一般见图纸设计的消防系统试验压力有2.0mpa的。
上海永占管业有限公司
2024-10-23 广告
强度试验:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa... 点击进入详情页
本回答由上海永占管业有限公司提供
119xfr
推荐于2018-02-22 · TA获得超过1818个赞
知道大有可为答主
回答量:1461
采纳率:80%
帮助的人:1399万
展开全部
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
2、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
3、水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。