请问;如何把0-10V电压信号变换成4-20mA电流信号?

 我来答
P71305
2019-08-04 · TA获得超过4191个赞
知道答主
回答量:87
采纳率:100%
帮助的人:1.2万
展开全部

使用电压/电流变换电路AD694,可以将0-10V电压信号变换成4-20mA电流信号。

AD694是一款单芯片电流发射器,可接受高电平信号输入以驱动标准4-20 mA电流环路,从而控制过程控制中常用的阀门、执行器和其它设备。输入信号由一个输入放大器缓冲,可以利用该放大器调整输入信号或者缓冲一个电流模式DAC的输出。

通过简单的引脚绑定可以选择预校准的0V至2V或0V至10V输入范围;其它范围可以通过外部电阻进行设置。

扩展资料:

AD694的特点:

1、输出级电源电压可以达到VS的2V范围内;采用双电源工作时,其特殊设计允许输出电压低于共模电压。4-20mA环路开路或输出级不符合要求时会发出报警。

2、经过有源激光调整的薄膜电阻使AD694具备高精度特性,无需执行额外调整和校准。可以增加一个外部调整管与AD694配合使用,以降低功耗负载,扩大工作温度范围。

3、AD694非常适合要求以抗扰方式传输4-20mA信号以操作阀门、执行器和其它控制设备的系统,以及传输压力、温度或流量等过程参数的应用。

4、AD694采用16引脚密封cerdip和塑封SOIC封装产品的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度温度范围,采用16引脚塑封DIP封装产品为0°C至+70°C温度范围。

参考资料来源:高等教育出版社-模拟电子技术基础-AC/DC变换电路

瑞地测控
2024-08-12 广告
在苏州瑞地测控技术有限公司,我们深知频率同步与相位同步的重要性。频率同步确保两个或多个设备的时钟频率变化一致,但相位(即时间点)可保持相对固定差值。而相位同步,即时间同步,要求不仅频率一致,相位也必须完全一致,即时间差恒定为零。相位同步的精... 点击进入详情页
本回答由瑞地测控提供
晴说科技
2019-08-01 · 科技数码资讯分析,解读不一样视角!
晴说科技
采纳数:7 获赞数:8913

向TA提问 私信TA
展开全部

实现这个功能需要用到两个方面的内容AD和DA,AD的作用是实现0-10V电压采样(模拟量向数字量转化),DA的作用是实现电流输出(数字量向模拟量转化)。0-10V的电压信号通过电阻分压的方式转化为单片机可采集的范围,DA部分,这里推荐使用AD5410。

单片机和AD5410的实现电路原理图如下所示:

扩展资料:

4 20mA电流信号转成0 5V或0-10V电压信号

1、电流信号转成电压信号,或电压信号转成电流信号,实质就是信号传输中的阻抗变换问题;

2、信号传输阻抗匹配,就是满足信号源输出最大信号能量的条件;

3、信号传输阻抗匹配,就是信号传输能流最大、衰减最小、畅通无阻、失真变形最小;

4、电流信号转成电压信号,就是低阻抗传输转换为高阻抗传输;

5、这种阻抗变换,一定要通过阻抗变换设备、阻抗变换电路来实现;

6、常用阻抗变换的设备有阻抗变换变压器,例如音响系统的输入输出变压器;

7、常用阻抗变换电路,如射极输出电路,在模拟电子电路中经常用作输出级、输入级、中间转换级等;

8、超高频闭路电视系统,信号分流用的三通、四通分配器,就是信号匹配阻抗转换器,通过它实现闭路电视系统的阻抗匹配,否则信号将受阻传不出去,或信号失真变形:

9、4-20mA 电流信号转成0-5V或0-10V电压信号,用什么样的阻抗变换电路、设备,关键看信号的性质,是高频还是低频,是交流还是直流; 

10、这种在电流信号回路中串入电阻的方法,是错误的,不可取的,是不懂信号传输匹配意义的做法;并电阻没问题的,我们经常这样转化,加250欧姆电阻转换成1-5V,加500欧姆电阻转换成2-10V,至于0-1V, 0 2V这两个范围几乎不用,完全能够达到控制要求

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8f2fc9f6449
2020-01-15 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:31%
帮助的人:1191万
展开全部
在回路中串接一支625欧姆电阻(可以用多圈电位器实现),然后再提供一个2.5V的基准电压源(可以用LM385-2.5),从电阻和基准源之间取电压信号。
如下图—
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
满秋梵暖Tu
推荐于2018-05-09 · TA获得超过413个赞
知道小有建树答主
回答量:301
采纳率:0%
帮助的人:176万
展开全部
V/I变换电路AD694

主要性能:
工作电压:4.5~36V
输入电压:0~2V或0~10V 。
输出电流:4~20mA或0~20mA 。
具有输出开路和超限报警功能。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
屠龙汉
2012-06-06 · TA获得超过211个赞
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:38.9万
展开全部
一般传感器或者仪器里,有这么一个参数,设置输出为0-10V或者4-20mA。
如果输出信号的传感器等设备没有这个设置功能,那么就看接受信号的设备里,有没有这么一项参数,可以设置输入信号为0-10V或者4-20mA。
如果都没有可设置的功能,那要找一个专用电路,进行转换。直接串一个电阻,没有什么效果的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式