空气总开跳闸原因是什么
肯定是空气开关功率不够,通过空气开关的电流太大发热,引起空气开关内的漏电保护控制自动保护跳闸。1.5P大概是1500W左右,两台同是开就是3P 功率在3000W左右,3000W / 220V=13A 也就是说通过的电流是13A,按装控气开关一般这样选择2倍够用,3倍安全也就是13*3=39,你要装一个40A的空气开关才好带动两台1.5P的空调,另外3P的也要装一个40A的空气开关
空气总开关跳闸什么原因呢?
下一次开关跳闸后,立即用手背触摸总开关的外壳,若是温度高,则说明是负荷电流(你家电器使用时导致跳闸的电流)超过了60安。需要加大总开关的额定电流。另外,一定要注意,总开关的进出线的压紧螺钉一定要拧紧,此处松动,也会是开关发热导致跳闸
空气开关总跳闸原因在哪里?
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
空气开关总跳闸有三种情况:
一是 负荷过大,可以换负荷大点的空开.
二是 线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,这需要专业人士检修了。
三是 家里的家用电器有问题,一个一个排除看那个电器有问题。
空开跳闸是什么原因
至于空气开关为什么会跳闸,本人总结为以下几点,请参考。
1、过载保护跳闸,当电流超过额定电流,并达到所设定的过载延时时间,断路器跳闸保护。
2、缺相保护跳闸,三相电路中某一项缺失,导致其余两路电流异常,断路器跳闸保护。
3、短路保护,当断路器后端电路出现短路现象,并超过设定的短路短延时时间,断路器跳闸保护。
4、漏电保护,当断路器后端电路出现漏电(例如单相对地),断路器跳闸保护。
5、失压、欠压保护。
以上动作时常见的跳闸原因,当然根据用途不同断,路器的功能也不一样,不是每个断路器都带有以上的保护功能。
空气断路器老跳闸是何原因?
是最近出唬的情况吗?可能是天气炎热造成的,和短路没关系,如果是短路,那么你是合不上闸的。我建议你换一个安培数高一点的。
空气开关跳闸,什么原因,不定时的跳
应当是空气开关过负荷跳闸,下次合闸前用手摸一下外壳是否发热,热的原因:1·压接螺丝松动,2·过负荷,3·内部耽点虚(有兹兹声)。
空气开关老跳是什么原因
晚上小区用电量大,电压比白天要低一点,所以电流也大一点点,建议换个稍微大点的空开
空气开关诡异跳闸是什么原因?
请电工把这路线摇摇绝缘吧,我怀疑是插座质量不佳或线路绝缘不好。在白天或晚上用电高峰过后电压较高,这样绝缘不好的插座或线路产生微小的泄露电流导致开关动作。
简单的试试方法是把掉闸的线与不掉闸的线对换,看还掉不掉,如果还掉,就是这种情况,如果不掉,那是开关过于敏感,更换新开关即可。
电表空气开关跳闸,请分析原因。
估计你家的空开带漏电,一般漏电开关的漏电流值为30mA,家中的各种电器多多少少都有漏电流,这些漏电流加起来很容易超过30mA。这其中冰箱的问题最严重。建议你:
1.确定供电局装的埂空开还是空开+漏电开关
2.如果是空开,看看家中的空开电流值大还是供电局的大,如果家中的大,建议拔掉一部分用电器,再合闸。如果还合不上十有八九供电局的闸有问题。
3.如果是空开+漏电开关
(1)拔掉家中所有用电器。
(2)合供电局空开,合家中总开关,合各路分闸,如果掉闸,说明线路有问题。(提醒一下,要确保所有用电的东西都断开了,包括电灯油烟机等,别落了)如果不掉闸说明线路问题不大。逐一插家中用电器并打开,如果这时掉闸,检查掉闸时的电器是否漏电
4.停电后将家里的所有插座拆开,将插座盒里的脏东西清理一下试试。
5.如果以上方法不好使,建议你借一个漏电流表对家中的用电器逐一测量一下,确定到底是哪个用电器的问题.
总空开跳闸,分空开不跳闸,是什么原因
总闸下面都有几个闸,有可能是其他线路漏电导致跳闸,你按你家的漏电保护器上的实验按钮看能跳闸吗,
分空开不跳,说明没有短路或者过载。漏保跳说明你的电线或者用电设备有漏电的地方,检查电线活着用电设备,注意安全啊
你的插座是不是带漏电保护装置,如果有把它换成不带的就行了,因为有的漏电保护装置过于灵敏,一有电流波动就会自动短路造成跳闸。我现在就是坚决不用带漏电保护装置的插座,就怕我下载东西的时候它跳闸。再说你是新房子,本身电源接地应该很好...
灵敏度不同或者层开关坏了
你家里的总空开可能只是个分断器,不带过载和短路功能,问题可能出在家里有轻微短路或接地现象,具体要检查一下才能确定。
先把跳闸的那一组线接到其它任何正常的一组,如果不跳闸就换原开关,不行就检査灯座.开关,希望对你有用。
