倒闸时是先断开电容补偿柜还是先断开电源侧电源还是先断开负载

 我来答
xyak8899
2012-06-09 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
可先断开负载,再断开电源,电容柜不必断开。你可参考:电气资料健康网,电工培训,配电所二次回路操作。
紫雨2012
2012-06-09 · TA获得超过1225个赞
知道小有建树答主
回答量:1212
采纳率:100%
帮助的人:261万
展开全部
倒闸断电时先断开电容补偿柜还,再断开负载,再断开电源侧,送电时顺序相反。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
吴如阳
2012-06-09 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:18.6万
展开全部
我记得我老师好像讲过 好像是先断负载 再断补偿柜 最后断电源把
更多追问追答
追问
我在网上查了好多,说是先断电容再断设备,不知道哪个说的是对的
追答
这个问题你该请教老电工,我们这学生就知道个理论。电容柜是补偿负载的功率因数的 ,如果先断开电容,会对电源有点影响。如果先断开设备的话,断开设备的同时,瞬时电流可能把电容击穿。如果按理论来说是先断电容后断设备,不过我记得有说过是先断负载  再断补偿柜  最后断电源。