PLC源型 和 漏型 怎么区分 求大侠 谢谢

 我来答
zdpfat
推荐于2017-09-01 · TA获得超过1365个赞
知道小有建树答主
回答量:609
采纳率:0%
帮助的人:768万
展开全部
源型和漏型,一般针对晶体管型电路而言,可以直接理解为IO电路向外提供/流出电流(源或称为source)或吸收/流入电流(漏或称为sink)。对于DO来说,一般PNP型晶体管输出为源型,输出模块内部已经接好电源,电流通过DO向外流出,不需要外接任何电源DO就可以直接驱动继电器。西门子300/400系列或欧系PLC惯于使用这类输出。日系、台系和西门子200系列和大部分国产PLC一般采用漏型DO,即NPN型,需要外部接线上拉至24V电源,电流从外部继电器等流向输出模块。
对于DI来讲,道理是一样的,即判断电流是流出DI端子还是流入,来区分是源型还是漏型。一般来讲,DI的公共COM端接24V,输入0V有效,电流流向是从DI流出,此为源型。而COM接0V,24V有效,此时电流流入DI,此为漏型。
需要注意的是,一些日系的PLC(如三X),对DI输入部分的理解,为“可以接入的输出类型”。具体为:如果DI可以接入源型DO,此时该DI称为“源型输入”,反之称为“漏型输入”。
源型与漏型的DIDO,如果配对组合,可以直接接线使用。即DI(源)——DO(漏),或者DI(漏)——DO(源)。如果同性质的DI、DO互联,一般需要增加上拉电阻等反极性措施。
疾风140518
2018-06-08 · TA获得超过2468个赞
知道大有可为答主
回答量:1077
采纳率:100%
帮助的人:82.6万
展开全部
以前我也觉得不好理解和记忆,后来想到到了这样的记忆方法:“公共端,入漏入,出漏出”。意思是漏或源型都是指公共端作判别,输入端电流流入为漏型,输出端电流流出为漏型。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
davidtanfei
2012-06-09
知道答主
回答量:52
采纳率:100%
帮助的人:9.5万
展开全部
输入24V+为源型 24V-为漏型
追问
我不试验 能不能用眼睛看出来?有没有能接正 也接负的   源型和漏型都能用的?
追答
看不出来 你设计电气原理图或者接线的时候就要考虑到这些  信号极性反的话 PLC 是不会有动作的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
涛哥灬转
2017-10-28 · TA获得超过153个赞
知道答主
回答量:119
采纳率:48%
帮助的人:44.4万
展开全部
漏型 输入:输入公共端接正 ; 漏型 输出:输出公共端接负
源型 输入:输入公共端接负; 源型输出:输出公共端接正
源型和漏型,一般针对晶体管型电路而言,可以直接理解为IO电路向外提供/流出电流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答