紧急求助电工高手,家里的总开关总在半夜跳闸
3个回答
展开全部
如果【确认】是多次半夜跳闸。那么问题1、是你家夜间工作的电器功率大于白天电器的电器功率,使闸小过载跳闸。2、夜间有老鼠啃咬电线导致漏电开关跳闸。3、夜间公用线路用电少,使电压升高,正巧你家的漏电开关内部的元件稳压性能退化(老化)变差,致使漏电开关误动作跳闸。4、夜间跳闸纯属巧合,其跳闸根本原因是闸的引线接触不实,产生的热量,传导到跳闸机构而误动作,跳闸后立即用手摸靠近闸的上、下接头引线绝缘皮时(注意安全!),个别引线烫手,是本引线接触不良。如果所有的引线都一样的烫,则是闸太小过载。跳闸时摸所有的引线都不热,是老鼠啃咬或夜间电压升高,漏电开关的稳压质量问题所至。5、极个别的可能:楼上夜间有人洗澡,水渗漏到你家的线路而漏电跳闸,此种情况漏电开关跳闸后,闸线不热,又会当时根本合不上去闸。——注意:漏电开关与空开跳闸的原因根本不同,您没有说明是哪种闸跳闸,没办法,只好混答了两种开关的跳闸原因,希望注意区别参考。
展开全部
用电的是后不跳闸,半夜跳闸。大概半夜几点,用电器的功率过大会产生过多热量,达到一定程度后也会跳闸。换个大的漏电保护换了多大的?如果换超过63A的还跳闸,有可能是供电不正常或是有人故意弄得你跳闸!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
使用时间长内部老化,换一个新的比以前大一点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询