哪个规范规定双电源供电还要设置柴油发电机组
出自《建筑设计防火规范》第10.1.4条。
消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。
当城市只有一路供电时,可采用自备柴油发电机作为备用电源。国外一般使用自备发电机设备和蓄电池作消防备用电源。
结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状况以及消防用电设备的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:
1、电源来自两个不同发电厂;
2、电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);
3、电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备。
建筑的电源分正常电源和备用电源两种。正常电源一般是直接取自城市低压输电网,电压等级为380V/220V。当城市有两路高压(10kV级)供电时,其中一路可作为备用电源。
当城市只有一路供电时,可采用自备柴油发电机作为备用电源。国外一般使用自备发电机设备和蓄电池作消防备用电源。
扩展资料
根据国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的要求,一级负荷供电应由两个电源供电,且应满足下述条件:
1、当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;
2、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。
实行双电源供电,增加了供电的一层保障,但是对于一些重要单位、重要部门、军事设施、交通枢纽、通讯枢纽等,仅仅双电源供电显然不够。98年南方一场冰灾,多条供电线路倒杆中断。更不要说设想敌对国来袭了。因此,在重点部位,实行双电源、双发电机组、车载移动发电机组、双UPS备份。确保不间断供电。
当然,这个规范针对具体的单位、行业,根据具体情况来制定的,显然不是社会上普遍要求。