5个回答
展开全部
1、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电压互感器是一个带铁心的变压器。
2、电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路。
3、电流互感器匝数多、线径细的绕组接测量仪表(电流表),而电压互感器匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表)。
4、电流互感器是匝数少、线径粗的绕组是作为一次绕组与被测量的电路串联连接,而电压互感器是匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接。
5、相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
6、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和。
7、电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器(因为电流表是低阻表,电流很大,所以相当于短路。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。
2023-06-06 广告
2023-06-06 广告
电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成10V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相...
点击进入详情页
本回答由必创科技提供
展开全部
电流互感器的工作原理都是一样的,电压互感器的工作原理也全部是一样的,电流互感器和电压互感器的工作原理都是一样的。那就是电磁感应定律。在标准的电气图纸中,电流互感器一般菜TA表示,电压互感器一般采用TV表示。当然我们通常所说的CT和PT也是指我们的电压互感器和电流互感器。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
原理都是一样的 大电流变小电流 高压的只是电压等级高 在绝缘上有很高的要求 低压的就普通绝缘水平 代号 高压的都有自己的型号 低压的这个没有确定的型号名称
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
高、低压电流互感器都是电磁感应原理。老代号CT,新型代号TA。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电流是CT,电压是PT,电流是,一二次电流比和相应的匝数比成反比关系,及I1/I2=n2/n1
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询