防雷接地SPD是什么意思

 我来答
小耳朵爱聊车
高粉答主

2021-09-17 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:7378
采纳率:100%
帮助的人:305万
展开全部

防雷装置检测中的SPD是电涌保护器

当电源采用TN系统时,从总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S或TN-C-S系统。

原则上电涌保护器(SPD)和等电位连接位置应在各防雷区的交界处,但当线路能承受顶期的电涌电压时,SPD可安装在被保护设备处。线路的金属保护层或屏蔽层宜首先与防雷区交界处进行等电位连接。

电涌保护器(SPD)必须能承受预期通过它们的雷电流,并具有通过电涌时的最大嵌位电压和有熄灭工频续流的能力。

电涌保护器(SPD)两端连线应满足《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》的要求,SPD两端的引线长度不宜超过50cm。SPD应安装牢固。

SPD其他意思:

1、浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

2、智能配电系统,使用智能通电技术可以合理控制用电,还可以对用电进行分析。面向对象技术、组件技术、网络技术、互联网技术、数据库技术、可视化技术、中间件技术、智能电器技术、抗干扰技术、可靠性技术和跨平台技术于一体。

小啊凉12
2012-06-14
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:15.6万
展开全部
SPD 就是我们常说的防雷器,避雷器,浪涌保护器。避雷针用于直击雷,SPD主要是弱电系统防感应雷用。 SPD产品一般会有接地的端口或导线,要保障可靠接地,才能泄放掉雷电流。有什么问题可以电话我,号码见帐号名称。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
衎彳干亍
2012-06-14 · TA获得超过692个赞
知道小有建树答主
回答量:344
采纳率:50%
帮助的人:214万
展开全部
没有防雷接地SPD一说,spd是电涌保护器,防雷接地是防雷上面的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
甜甜金可爱SW
2012-06-12 · TA获得超过1437个赞
知道小有建树答主
回答量:552
采纳率:0%
帮助的人:444万
展开全部
SPD是雷电浪涌保护器的英文缩写,也叫做避雷器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
傻傻的大青蛙
推荐于2017-11-28 · TA获得超过4542个赞
知道大有可为答主
回答量:2558
采纳率:50%
帮助的人:987万
展开全部
1.电涌保护器SPD(Surge Protective Device)是一种用于带电系统中限制瞬态过电压和导引泄放电涌电流的非线性防护器件。用以保护电气或电子系统免遭受雷电或操作过电压及涌流的损害