无功补偿装置的补偿容量是如何计算的?举个例子说明下最好!谢谢!
展开全部
呵呵
某单位的无功补偿装置的总容量,就是这个单位的电网最大的无功功率需求量。所以,理论上是要从设备的功率因数来计算。但是实际上,设备的负荷是波动的,要从设备的功率因数上计算实在太费劲。因此,工程中常常用经验数据:
以用户变压器的容量的30%~40%,作为补偿的总容量。
比如,你用315的变压器,补偿柜可以配:95Kvar~130Kvar的容量,根据设备的一些具体情况,比如负载率,补偿路数,等等因素,来确定最后的设计值。
当然,可能出现不够,或偏多的情况,使用中可以调整,现在的电容器价格很低了。