直流屏的充电模块显示均充超时,是什么原因

我把备用的那台重启就好了。联系厂家说要把电流调大点,不知道行不行。还得继续观察。谢谢下面回答的朋友们!... 我把备用的那台重启就好了。联系厂家说要把电流调大点,不知道行不行。还得继续观察。谢谢下面回答的朋友们! 展开
 我来答
150mop
2012-06-17 · TA获得超过700个赞
知道小有建树答主
回答量:303
采纳率:0%
帮助的人:271万
展开全部
一、充电模块有问题了,属于误报警了,
(1)可以把备用的那个模块换掉其中的那个模块,从新启动,看是否正常;
(2)如果在不能断电情况可以测试单个模块,一般充电模块都支持热插拔,查看是否正常;
二、监控模块误报警或监控模块坏了;
按以上排除之后还有问题的话,那就是监控模块的问题了。
联系厂家,更换新的模块,或者直接给他们售后服务部联系即可。
liutaolili
2012-06-15 · TA获得超过147个赞
知道小有建树答主
回答量:342
采纳率:66%
帮助的人:129万
展开全部
直流屏均充转浮充一般均充10小时后会强制转为浮充或者均充电流小于0.01C延长一定时间(一般为)转换为浮充,按照这种情况看一般不会存在均充超时,所以应该是监控系统中控制均浮充转换的单元出现故障,建议尽快联系厂家