台达PLC s/s是公共端吗?怎么接的是24v?

 我来答
王律师案件普法

2019-08-01 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:35.1万
展开全部

S/S是输入信号的公共端,当S/S接的是正极24V+时,是NPN接法,输入信号接负极,常用的接法;当S/S接的是负极-24V时,是PNP接法,输入信号接正极;作用在于适应不同的输入信号。

台达PLC,是台达Programmable Logic Controller的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的电子装置。

S/S端子就是输入的公共端" `  U; a# V! r+ R5 I  W。

如果S/S接的是24V,那X0等端子就要接0V的信号进去触发,也就是NPN信号9 {  f  N3 ~- G% d# r2 f% ?& z4 W。

如果S/S接的是0V,那X0等端子就要接24V的信号进去触发,也就是PNP信号。

扩展资料:

硬件措施:

主要模块均采用大规模或超大规模集成电路,大量开关动作由无触点的电子存储器完成,I/O系统设计有完善的通道保护和信号调理电路。

① 屏蔽——对电源变压器、CPU、编程器等主要部件,采用导电、导磁良好的材料进行屏蔽,以防外界干扰。

滤波——对供电系统及输入线路采用多种形式的滤波,如LC或π型滤波网络,以消除或抑制高频干扰,也削弱了各种模块之间的相互影响。

③ 电源调整与保护——对微处理器这个核心部件所需的+5V电源,采用多级滤波,并用集成电压调整器进行调整,以适应交流电网的波动和过电压、欠电压的影响。

④ 隔离——在微处理器与I/O电路之间,采用光电隔离措施,有效地隔离I/O接口与CPU之间电的联系,减少故障和误动作;各I/O口之间亦彼此隔离。

⑤ 采用模块式结构——这种结构有助于在故障情况下短时修复。一旦查出某一模块出现故障,能迅速更换,使系统恢复正常工作;同时也有助于加快查找故障原因。

参考资料来源:百度百科——台达PLC

455708010
推荐于2017-09-28 · TA获得超过595个赞
知道小有建树答主
回答量:242
采纳率:100%
帮助的人:162万
展开全部
S/S是输入信号的公共端,当S/S接的是正极24V+时,是NPN接法,输入信号接负极,常用的接法;当S/S接的是负极-24V时,是PNP接法,输入信号接正极;作用在于适应不同的输入信号。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
四川哥哥PLC学习
2012-06-15 · TA获得超过1001个赞
知道答主
回答量:148
采纳率:62%
帮助的人:29.6万
展开全部
问这个问题说明你刚学习PLC,我当初也是这样的, s/s端和X0,X1端.....是一个回来,S/S可以接24V,也可以接0V,接24V的时候,你选用的传感器就是NPN型,接0V的时候,你选用的传感器就是PNP型的,传感器的输出(一般就是黑色线)接x0,x1...不明白继续问
追问
恩 是初学者,不说台达的输入是低电平有效吗?怎么会接+24V,麻烦具体讲解一下,谢谢、
追答
实际上输入是电流驱动,大于5MA就可以驱动一个输入点,输入点X和S/S只要有大于5MA的电流流过,不管是从S/S流向X,还是X流向S/S,PLC就会认为这个输入点为ON
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
懵圈的小娱17
2012-06-17 · TA获得超过1871个赞
知道大有可为答主
回答量:3409
采纳率:92%
帮助的人:333万
展开全部
台达ES2手册称S/S端子为共享端,视其与+24V还是与24G相连,而分为漏型输入和源型输入。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hanbinglh
2012-06-19 · TA获得超过350个赞
知道小有建树答主
回答量:291
采纳率:0%
帮助的人:148万
展开全部
源型输入和漏型输入。看书去吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式