(急)35kv电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求
额定电压Uo/kV 21 26
试验电压(3.5)Uo/kV 73.5 91
试验电压(2.5)Uo/kV 53 65
除非购买方另有要求,制造方可任选以下程度进行例行电压试验。
a)3.5Uo,5 min;
b)2.5Uo,30 min。
若用三相变压器同时对三芯电缆进行电压试验,相间试验电压应取所列数据的1.73 倍。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
扩展资料:
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。
温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
参考资料来源:百度百科--绝缘电阻
参考资料来源:百度百科--电缆
推荐于2017-10-06 · 知道合伙人教育行家
除非购买方另有要求,制造方可任选以下程度进行例行电压试验。
a)3.5Uo,5 min;
b)2.5Uo,30 min。
对应标称额定电压的单相试验电压值如表 9 。
表 9 例行试验电压
额定电压Uo/kV 21 26
试验电压(3.5)Uo/kV 73.5 91
试验电压(2.5)Uo/kV 53 65
若用三相变压器同时对三芯电缆进行电压试验,相间试验电压应取表 9 所列数据的1.73 倍。
在任何情况下,电压都应逐渐升高到规定值。