组态王连接PLC问题!初学者~

我设置好了两个按钮,当按下启动按钮时,旁边文本显示RUN,当按下停止按钮时,旁边文本显示STOP了。但是前提是设置变量时字符串的。实际应用中,怎么设置按下按钮了,文本显示... 我设置好了两个按钮,当按下启动按钮时,旁边文本显示RUN,当按下停止按钮时,旁边文本显示STOP了。但是前提是设置变量时字符串的。实际应用中,怎么设置按下按钮了,文本显示RUN或STOP,响应的远程PLC输出1或0。我困惑在RUN是字符串,1是离散的。怎么联系起来,难道要在数据库里动手脚?
能解释下写入命令语言的意思吗?已经成功了,谢谢~
展开
 我来答
zlzy0724
2012-06-21 · TA获得超过195个赞
知道小有建树答主
回答量:302
采纳率:100%
帮助的人:194万
展开全部
RUN和STOP你就直接弄成文字文本啊.他们是字符串.然后文本属性里面有显示、隐藏、你设置为按钮为1时RUN显示,为0时STOP显示就可以了。
IT与制药
2012-06-21 · TA获得超过4631个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3317万
展开全部
1.建立PLC与组态王的通讯连接。假设所用的PLC为西门子200.
2.在组态王创建与PLC交换数据的变量。例如建立变量“PLC控制V1”,在plc内部V1.0控制运行,V1.1控制停止
3.在运行按钮的 按下时 那写入命令语言 bistset(PLC控制V1,1,1);显示变量=“运行”;bistset(PLC控制V1,2,0);
在停止按钮的 按下时 那写入命令语言 bistset(PLC控制V1,2,1);显示变量=“停止”;bistset(PLC控制V1,1,0);
追问
函数参数类型不对~变量设什么类型?
追答
IO整型,前提是你得有一个实际连接的PLC,并且PLC程序也得编写好才能看到完整的现象
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yanw96
2012-06-21 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:42.4万
展开全部
RUN字符串 可用隐含命令(双击字符串 弹出动画连接,设置表达式) PLC输出1时显示,0是隐含
STOP字符串 则相反 PLC输出0时显示,1是隐含
追问
表达式里写什么?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起