UPS不间断电源输入输出220V能接一起吗
3个回答
展开全部
你说的其实就是旁路工作模式,输入直接经过UPS内部的静态开关到输出了。
如果UPS在逆变工作模式,输入和输出短接后相当于逆变器输出与市电短接,如果输入市电的电压、频率、相位与逆变器输出的完全一致,那么就没有短路电流,没影响;但一般市电电压不稳定,不是标准的220.00V,逆变器输出是稳定的220.xxV,电压不同会有很大的环流(逆变器等效阻抗小于0.1欧姆),当环流大于逆变器的带载能力时,会告警“输出过载”,接着会转旁路,旁路就是市电了。
所以,您的问题,逆变模式下不能接一起,旁路模式下可以。
其实说穿了就是2路交流电能不能短接的问题,只要对同一个公共点(如零线)电压、频率、相位完全相同就能接一起,否则不能。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询