你说的其实就是旁路工作模式,输入直接经过UPS内部的静态开关到输出了。
如果UPS在逆变工作模式,输入和输出短接后相当于逆变器输出与市电短接,如果输入市电的电压、频率、相位与逆变器输出的完全一致,那么就没有短路电流,没影响;但一般市电电压不稳定,不是标准的220.00V,逆变器输出是稳定的220.xxV,电压不同会有很大的环流(逆变器等效阻抗小于0.1欧姆),当环流大于逆变器的带载能力时,会告警“输出过载”,接着会转旁路,旁路就是市电了。

所以,您的问题,逆变模式下不能接一起,旁路模式下可以。

其实说穿了就是2路交流电能不能短接的问题,只要对同一个公共点(如零线)电压、频率、相位完全相同就能接一起,否则不能。
binliuliu
2012-06-25 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:91
采纳率:100%
帮助的人:11.1万
展开全部
看你i怎么接线。要是撤掉UPS的话当然可以,也就是旁路输入,以为是同相位和同象限的。但是要是UPS还在使用的话,输入和输出是不能接一起的。