我们单位有一个12500的主变选择低压侧是6000v,高压侧是35KV,给6KV侧选择多大的断路器,计算依据是什么

还需要什么参数,我给你们提供... 还需要什么参数,我给你们提供 展开
 我来答
天鹅hoo423
2012-06-28 · TA获得超过3082个赞
知道小有建树答主
回答量:916
采纳率:100%
帮助的人:251万
展开全部
高压侧电流是206A,低压侧电流是1202A。
高压侧开关选择600A(1000A),互感器选择300/5。
低压侧开关选择2000A,互感器选择2000/5。
选择总开关不单是看额定电流,还应考虑它的遮断容量。即断路器能断开的最大电流,超过遮断容量,断路器就起不到断路的作用了,就会补烧坏,熔断。
高压进线总开关一般会选择大一些,遮断容量大一些,同一机型价格相差不大,但电流互感器和保护应按额定电流值来考虑。
qiankangmu
高粉答主

2012-06-28 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5530万
展开全部
一个工程计算方法:找到变压器的阻抗值(%),并计算出该变压器6KV侧的额定电流,将变压器阻抗值的倒数(例如15%的倒数就是6.67),乘以6KV额定电流值,就是该变压器6KV侧可能出现的最大短路电流,再乘以2.5就是该短路电流的峰值。选择的断路器开断电流应当大于最大短路电流,而断路器应当能够承受短路电流峰值的冲击
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浒大水

2012-06-29 · TA获得超过6268个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:70%
帮助的人:885万
展开全部
1KVA变压器容量,电压35KV/6KV的额定输出电流为0.096A,这个0.096是从哪里来的,我们知道变压器的功率是视在功率,计算三相交流电时无需计算功率因数,因此,SP=√3×U×I 那么,I =SP/√3/6=0.577/6≈0.096 ,也就是说1KVA变压器容量,6千伏电压的额定输出电流为0.096A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。12500×0.096≈1203A,开关可以选择1600A,互感器选择1500/5-2000/5
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)