3个回答
展开全部
从阻抗来看是对的。
依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
扩展资料:
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过。
二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。
参考资料来源:百度百科--电压互感器
参考资料来源:百度百科--电流互感器

2023-06-12 广告
欧姆定律就是I(电流)=U(电压)/R(电阻),串联电路流过每个电阻的电流相等,因为直流电路中同一支路的各个截面有相同的电流强度。电路并联时,线性时不变电阻元件并联时,并联组合等效于一个电阻元件,其电导(电阻的倒数)等于各并联电阻的电导之和...
点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
展开全部
如果不考虑其他因素,仅从阻抗来看,你说的是对的。电压互感器二次侧的负载阻抗越大,那么它反射到一次侧的等效阻抗也越大,这样互感器对被测对象的分流作用就越小,因而所测得的结果越是接近实际电压。同理,电流互感器二次侧的负载阻抗越小,那么它反射到一次侧的等效阻抗也越小,这样互感器对被测电流的阻碍作用就越小,因而所测得的结果越是接近实际电流。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不是!
精度和互感器所带负荷有关,在允许负荷范围内才能满足精度要求。一般计量用互感器都经过误差补偿了。上述关系就不在成立了
精度和互感器所带负荷有关,在允许负荷范围内才能满足精度要求。一般计量用互感器都经过误差补偿了。上述关系就不在成立了
追问
那么 请问是不是相对来说:电压互感器二次侧阻抗大点好,电流互感器二次侧阻抗小点好。
或者说电压互感器的二次侧阻抗比电流互感器二次侧阻抗大很多?
追答
S=U*U/R=I*I*R
看公式可知,对于PT二次电压一定,对于CT二次电流一定
你可以很容易的计算出来这个,CT所带负荷输入阻抗很小
而PT要大一些
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?