如何用PLC发脉冲控制步进电机

我用的是FX2N-48MT-001的,我用它控制步进电机,我的驱动器要的是正脉冲,可是PLC的输出(COM端)只能接负极,请问各位大师要如何变在正脉冲.(我用三极管做了一... 我用的是FX2N-48MT-001的,我用它控制步进电机,我的驱动器要的是正脉冲,可是PLC的输出(COM端)只能接负极,请问各位大师要如何变在正脉冲.(我用三极管做了一个换相的也不行)
我也是用的FX2N-48MT-001的PLC和白山的步进电机和驱动器呀,我的驱动器(Q2HB44MA)上面只有一个步进脉冲信号(UP),是不是接正和接负都可以呀.请大侠指教一下.谢谢!
展开
 我来答
hbq060
推荐于2017-12-15 · TA获得超过543个赞
知道答主
回答量:95
采纳率:0%
帮助的人:70.2万
展开全部
晕死,我也用的plc控制步进电机,没碰到这问题
步进电机控制器上面不是有正脉冲和负脉冲的接口吗?(15针的COM口)。根据需要接端子就是了,说明书都有的。
不过我们用的是FX2N系列+白山的步进电机,你可以参考参考。

补充回答:
我们公司设备的plc部分是外包的,我也只是做机械部分和提供动作要求。我了解的一些给你说说。

我查了白山驱动器(Q2HB44MA)的说明书,三菱的没找到(不过我用的Q2HB110M+FX1S-20MT,接口原则应该差不多)。(不知道怎么贴图,也没有电子档,电路图给不了你。)
你可能搞错了,PLC上的COM口(不只一个)一般都是接N5V(直流控制电源的N级的(负级));如果通过人机界面控制步进电机:PLC上的COM口接人机界面的N24V,PLC上的+24口接人机界面的P24V;而步进电机的脉冲信号端口是接Y00*(*代表数字)信号输入端子的。
下面是我公司设备的接口形式:
步进电机驱动器接口及对应接口:(PU+)—P5V
(PU-)—Y000
(DR+)—P5V
(DR-)—Y004
(MF+)—P5V
(MF-)—Y006
其中Y000、Y004、Y006为三菱PLC输入信号接口,根据程序选择;P5V为直流电源输出端正极(负级为N5V);其它的是电机接线,不说明了。
而你的白山驱动器(Q2HB44MA)的PU、DR 、MF等没有分正负,应该都是负的(说明书上有);最上面有一个单独(+)端口,应该就是接P5V提供电源的。
另外:白山驱动器(Q2HB44MA)的PU、DR是要靠拨码开关D0~D5来共同控制电机的步进、正反转的。其中D0~D3—细分数设定;D4—(OFF),则UP为步进脉冲信号,DR为方向控制信号;D4—(ON),则UP为正向步进脉冲信号,DR为反向相控制信号;D5—自动检测开关;(OFF),则接收外部脉冲; (ON),则驱动器内部发出7.5KHz脉冲;

参考资料: 自创

德晟智能
2024-09-04 广告
舵机伺服电机是一种在自动控制系统中广泛应用的执行元件。它具有快速响应、精准定位的特点,能够将电压信号转化为转矩和转速,以驱动控制对象。在东莞市德晟智能科技有限公司的产品中,舵机伺服电机扮演着重要的角色,广泛应用于各种精密电子设备、交通运输工... 点击进入详情页
本回答由德晟智能提供
505lichao
2008-01-30 · TA获得超过512个赞
知道小有建树答主
回答量:668
采纳率:0%
帮助的人:352万
展开全部
仔细看看说明,或许有一个指令是管正负方向的.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9f5d341
2019-05-26
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:724
展开全部
接一个放大版吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答