电流谐波含量怎么计算

 我来答
isaac19861011
2012-07-04 · TA获得超过103个赞
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:27.3万
展开全部

这个你要参考一个DB/T14549 2003了

 大概是这样的,基戚稿首先计算出各频次谐波电流含量,如Ih1-25就是搏孝1-25次谐波电流的均方根,然后基波有功电流I1  这样

 

 

 仔辩

 

参考资料: http://wenku.baidu.com/view/dc5d03ef81c758f5f61f6788.html

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
永远的开心鬼
2015-10-21 · TA获得超过2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2471
采纳率:99%
帮助的人:98.6万
展开全部
电流谐波含量计算方法:
所谓电力系统谐波潮流计算,就是通过求解网络方程In=YnUn (n=3,5,7…...n:谐波次
数。In为谐波源负荷注入电网的n次谐波电流列向量。Yn为电网的n次谐波导纳阵。Un为
电网中各节点母线的n次谐波电压列向量)。求得电网中各节点(母线)得谐波电压,进
而求得各支路中的谐波电流。
当电力系统中存在有谐波源时,此时系统中个接点电压和支路电流均会有高次谐波。为
了确定谐波电压和谐波电流在供电系统中的分布,需要对谐波阻抗构成的等效电路进行
潮流计算,同时当整流装置供电系统中有容性元件存在时,还要根据各支路谐波阻抗的
性质和大小,来检验有无谐振的情况。
进行谐波潮流计算,首先必须确定电网元件的谐波阻抗。

电力系统谐波的来源
电力系统中宏耐唤谐波源是多种多样的。主要有以下几种:
1、系统中的各种非线性用电设备如:换流设备、调压装置、电气化铁道、电弧炉、荧光
灯、家用电器以及各种电子节能控制设备等是电力系统谐波的主要来源。这些设备即使
供给它理想的正弦波电压,它取用的电流也是非线性的,即有谐波电流存在。并且这些
设备产生的谐波电流也会注入电力系统,使系统各处电压产生谐波分量。这些设备的谐
波含量决定于它本身的特性和工作状况,基本上与电力系统参数无关,可视为谐波恒流
源。
2、供电系统本身存在的非线性元件是谐波的又一来源。这些非线性元件主要有变压器激
磁支路、交直流换流站的可控硅控制元件、可控硅控制的电容器、电抗器组等。
3、如荧光灯、家用电器等的单个容量不大,但数量很大且散布于各处,电力部门又难以
管理的用电亩中设备。如果蔽凯这些设备的电流谐波含量过大,则会对电力系统造成严重影响,
对该类设备的电流谐波含量,在制造时即应限制在一定的数量范围之内。
4、发电机发出的谐波电势。发电机发出谐波电势的同时也会有谐波电势产生,其谐波电
势取决于发电机本身的结构和工作状况,基本上与外接阻抗无关。故可视为谐波恒压源
,但其值很小。
已赞过 已踩过<