400V配电柜配有电容柜.停电操作时是否应该先拉开电容柜再停开关柜。

停电送电知识... 停电送电知识 展开
 我来答
伦凤铭
高粉答主

2012-07-19 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:88%
帮助的人:4101万
展开全部
不用。但是停电后,电容内储存一定的电能(荷),需要进行放电处理。停电操作的顺序应该是:停电、验电、放电、装夹接地线。送电操作顺序相反。
貔貅010
2012-07-24 · TA获得超过1212个赞
知道小有建树答主
回答量:1257
采纳率:25%
帮助的人:548万
展开全部
先断开电容 然后在操作其他的 送电 最后送电容
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
未来电网
2012-07-19 · TA获得超过175个赞
知道答主
回答量:134
采纳率:0%
帮助的人:87.7万
展开全部
先分断电容柜,再停开关柜
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
123wrj
2012-07-19 · TA获得超过16.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:59%
帮助的人:3267万
展开全部
正常停电操作首先断电容柜
已赞过 已踩过<