(1/2)50kw柴动发电机组并入315KvA配电柜(电网停电并且总闸己拉下,计量柜开关也拉下)请问电容开关是否也要拉下?机组三相四线是从出线柜(2/2)空开下方接入配电...
(1/2)50kw柴动发电机组并入315KvA配电柜(电网停电并且总闸己拉下,计量柜开关也拉下)请问电容开关是否也要拉下?机组三相四线是从出线柜(2/2)空开下方接入配电柜对不对?
展开
3个回答
展开全部
现代的电容柜都配有功率补偿器自动切换,所以不管是电网供电还是发电机供电,补偿器都能按送电的功率因数进行调整电容柜中的并网电容,所以没有必要切开电容柜。
除非该电容柜是手动功率补偿,那是要设开关的。
除非该电容柜是手动功率补偿,那是要设开关的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?

2021-10-19 广告
配总电箱开关问题详情可咨询广州龙基输配电设备有限公司,是广州番禺电缆集团有限公司旗下子公司,专业从事研发、设计、生产和销售10KV及以下高低压成套电气设备的现代化工业电器企业。主要产品有高压中置柜、环网柜,低压抽屉式、固定式配电柜,配电屏、...
点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
展开全部
1、电容柜控制器的取样电流是从315KvA主受柜取得,总闸己拉下就没有取样电流了。
2、“发电机组并入315KvA配电柜”就是说没有切换设备,靠手动操作。
3、若是这样的话,还是断开为好。(发电机不大,电压不一定稳定,对控制器不好。)
2、“发电机组并入315KvA配电柜”就是说没有切换设备,靠手动操作。
3、若是这样的话,还是断开为好。(发电机不大,电压不一定稳定,对控制器不好。)
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不论是电网供电还是发电机供电,都应该打开电容柜
低压柜的总闸应该是双向刀闸,双向刀闸的上面接线柱接变压器,中间接线柱接各分闸,下面接线柱接发电机,
这样说不知明白了吗
低压柜的总闸应该是双向刀闸,双向刀闸的上面接线柱接变压器,中间接线柱接各分闸,下面接线柱接发电机,
这样说不知明白了吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?