无功补偿晚上电压高但是负荷小功率因数低怎么回事
展开全部
呵呵
很常见的情况啊。
晚上用电少,变压器负荷轻,电压自然就高。白天相反,工作电流很大,在线路上、变压器内部等等,都会造成很大的电压损耗,所以到设备端,就出现电压偏低的现象。农村电网中,这种情况就更加突出了。
至于负荷小,功率因数偏低的情况,是补偿柜的问题,这里可能有两种情况:
1、比如工厂,除了照明外,晚上几乎没有用电,电网不需要补偿,但是这时少量的用电设备的自然功率因数比较低,就会出现你看到的情况。这种情况通常是正常的,晚上虽然功率因数较低,但是总的用电量也很少,与白天的用电平均起来以后,功率因数依然会达标的。所以当你看到功率因数数据不高时,不用着急,先看看供电局的电表数据,自己计算一下你的功率因数,如果达标,就不用管它。如果不达标,就是下面一种情况
2、晚上负荷较小,需要补偿,但是补偿柜不能补偿。这就是故障了,通常,可能是补偿器的灵敏度偏低,或者电流采样互感器偏大,等等,这样依据现场情况判断了。
需要帮助可以联系我。我的百度空间中有联系方式。这里不能发的。
很常见的情况啊。
2025-08-04 广告
咨询热线:13530504046深圳市鼎源电气有限公司(简称“鼎源电气”)创立于2016年,是一家致力为全球客户提供新能源行业电力电子产品及系统解决方案的高新技术企业。企业拥有强大研发技术团队,以“POWERING THE FUTURE”为...
点击进入详情页
本回答由鼎源电气提供
展开全部
过补偿了。无功补偿改为自动投入,效果就好了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
无能容性电流偏高还是感性电流偏高都会造成功率因数偏低,晚间功率因数偏低是因您的系统在晚间成了容性负荷,补偿电容没有及时退出运行状态。建议将补偿分为多个组分,用人工或自动方式,根据当时的功率因数投退适当的补偿组分,最终达到补偿合格的要求,降低功率因数电价调整罚款,力争获得奖励。我厂在2002年~2004年由于缺乏力率管理,累计罚款55万元,采用人工管理后,每月奖励均在1万5千元左右,由于劳动强度低,管理的人工工资2人每月5000元就解决了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电压高的原因,已经有人解答了,功率因数小,还有一种情况,无功补偿是分组投切的,有一个最小投切的容量,比如是200kvar,低于200kvar的无功是没法补偿的,如果负荷太小,无功需求达不到最小投切容量,无功补偿就不启动,功率因数就低了。
这种情况不会造成什么影响,供电公司是考核月平均功率因数的,不是时间加权平均,是统计总的有功消耗和总的无功消耗,计量表既能统计有功电量也能统计无功电量,负荷很小的时候,虽然功率因数不达标,但是消耗的无功功率也很小,不会对全月的功率因数造成影响。
这种情况不会造成什么影响,供电公司是考核月平均功率因数的,不是时间加权平均,是统计总的有功消耗和总的无功消耗,计量表既能统计有功电量也能统计无功电量,负荷很小的时候,虽然功率因数不达标,但是消耗的无功功率也很小,不会对全月的功率因数造成影响。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询