低压无功补偿正常但是功率因数不够怎么回事?

 我来答
百度网友da8a46e
推荐于2016-07-11 · TA获得超过7295个赞
知道小有建树答主
回答量:2307
采纳率:93%
帮助的人:232万
展开全部
重新设置,方法如下:
1.设置目标功率因数一般0.95左右。
2.设置投入时限一般15S左右,
3.设置互感器变比,这个要看进线柜互感器变比设置
4.设置过电压值440V
5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置
天津格特斯检测设备技术开发有限公司
2018-06-11 广告
脉冲是电子器件周期性地发射出的电子信号。它广泛应用于计算机、通信、雷达、电视和自动控制等领域。例如: 将电信号转换成角位移或直线位移的微电机叫做步进电动机亦称脉冲电动机。每给它—个电脉冲信号,转子就旋转一个固定角度称为步距角天津格特斯检测设... 点击进入详情页
本回答由天津格特斯检测设备技术开发有限公司提供
zhouhailong173
2012-05-31 · TA获得超过781个赞
知道小有建树答主
回答量:485
采纳率:100%
帮助的人:284万
展开全部
你应该检查补偿系统:1、算一下设计电容量是否够? 2、自动投切装置是否有问题? 3、电流和电压检测接线是否有错? 4、功率因数低是超前还是滞后? 5、控制线路是否有故障? 6、检查自动投切装置的参数设置及自我检测等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-06-05 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
低压无功补偿的视在功率因数≥093而月平均功率因数不够,应是与月用电量过少有关,变压器无功损耗是一定的,需要较高的功率因数去弥补,也需要一定的用电量作为计算依据。其计算公式:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/fbd06a7ab0294fd70ad187e8.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
joly5715
2010-06-05 · TA获得超过1288个赞
知道小有建树答主
回答量:278
采纳率:100%
帮助的人:116万
展开全部
补偿正常?还不够?那就是电容总容量不够了啊,还需要再追加几组电容器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1264867093
2010-06-07 · TA获得超过487个赞
知道小有建树答主
回答量:336
采纳率:0%
帮助的人:117万
展开全部
用手动补偿看够不够《自动补偿失灵了或灵敏度低》,如还是不行可能是静电电容容量不够。 《用手动补偿如某档补偿值变化不明显则有可能是补偿回路中接触器坏了。》
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式