无功补偿晚上电压高但是负荷小功率因数低怎么回事

 我来答
奥特电器深圳
2012-07-23 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1748万
展开全部
呵呵
很常见的情况啊。
晚上用电少,变压器负荷轻,电压自然就高。白天相反,工作电流很大,在线路上、变压器内部等等,都会造成很大的电压损耗,所以到设备端,就出现电压偏低的现象。农村电网中,这种情况就更加突出了。
至于负荷小,功率因数偏低的情况,是补偿柜的问题,这里可能有两种情况:
1、比如工厂,除了照明外,晚上几乎没有用电,电网不需要补偿,但是这时少量的用电设备的自然功率因数比较低,就会出现你看到的情况。这种情况通常是正常的,晚上虽然功率因数较低,但是总的用电量也很少,与白天的用电平均起来以后,功率因数依然会达标的。所以当你看到功率因数数据不高时,不用着急,先看看供电局的电表数据,自己计算一下你的功率因数,如果达标,就不用管它。如果不达标,就是下面一种情况
2、晚上负荷较小,需要补偿,但是补偿柜不能补偿。这就是故障了,通常,可能是补偿器的灵敏度偏低,或者电流采样互感器偏大,等等,这样依据现场情况判断了。

需要帮助可以联系我。我的百度空间中有联系方式。这里不能发的。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
你应该检查补偿系统:1、算一下设计电容量是否够? 2、自动投切装置是否有问题? 3、电流和电压检测接线是否有错? 4、功率因数低是超前还是滞后? 5、控制线路是否有故障? 6、检查自动投切装置的参数设置及自我检测等。。 (1)正常工作时,三... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
鲁承宝
2012-07-23 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2571万
展开全部
过补偿了。无功补偿改为自动投入,效果就好了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zty61678zmd
2012-07-23 · TA获得超过790个赞
知道小有建树答主
回答量:520
采纳率:100%
帮助的人:202万
展开全部
无能容性电流偏高还是感性电流偏高都会造成功率因数偏低,晚间功率因数偏低是因您的系统在晚间成了容性负荷,补偿电容没有及时退出运行状态。建议将补偿分为多个组分,用人工或自动方式,根据当时的功率因数投退适当的补偿组分,最终达到补偿合格的要求,降低功率因数电价调整罚款,力争获得奖励。我厂在2002年~2004年由于缺乏力率管理,累计罚款55万元,采用人工管理后,每月奖励均在1万5千元左右,由于劳动强度低,管理的人工工资2人每月5000元就解决了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
107940186a79a6
2017-07-07 · TA获得超过2446个赞
知道小有建树答主
回答量:404
采纳率:76%
帮助的人:224万
展开全部
电压高的原因,已经有人解答了,功率因数小,还有一种情况,无功补偿是分组投切的,有一个最小投切的容量,比如是200kvar,低于200kvar的无功是没法补偿的,如果负荷太小,无功需求达不到最小投切容量,无功补偿就不启动,功率因数就低了。
这种情况不会造成什么影响,供电公司是考核月平均功率因数的,不是时间加权平均,是统计总的有功消耗和总的无功消耗,计量表既能统计有功电量也能统计无功电量,负荷很小的时候,虽然功率因数不达标,但是消耗的无功功率也很小,不会对全月的功率因数造成影响。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
李朋电四
2012-07-23
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:6.7万
展开全部
有功功率小
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)