钢筋电渣压力焊取样方法和数量有何规定

 我来答
暮不语
高粉答主

推荐于2019-10-14 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:421
采纳率:100%
帮助的人:15.6万
展开全部

取样方法规定:1.试件不可以做模拟试件,应从成品中切取。

2.如果试件的试验结果不符合要求,应再取两倍数量的试件进行复试。

数量规定:1.在一般的构筑物中,同一规格、同一钢筋级别的同类型接头每300个接头作为一个验收批,不足300个接头时,也按一批计算。

2.在现浇的钢筋混凝土框架结构中,每一楼层的同一规格,同一钢筋级别的同类型接头,每300个接头作为一个验收批,不足300个接头时,也要按一批计算。

3.每一个验收批取一组试样(3个试件)进行拉力试验。

扩展资料

电渣压力焊:是将两钢筋安放成竖向或斜向(倾斜度在4:1的范围内)对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。简单地说,就是利用电流通过液体熔渣所产生的电阻热进行焊接的一种熔焊方法。但与电弧焊相比,它工效高、成本低,我国在一些高层建筑施工中已取得很好的效果。根据使用的电极形状,可分为丝极电渣焊、板极电渣焊、熔嘴电渣焊等。电渣焊适用于厚板的焊接。在锅炉、重型机械、造船工业中应用较多。

参考资料

百度百科-电渣压力焊

盖辜苟
推荐于2019-08-09 · TA获得超过12.5万个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:100%
帮助的人:2.2万
展开全部

关于取样方法和数量的规定有:

  1. 在一般构筑物中,同钢筋级别、同规格的同类型接头每300个接头为一验收批,不足300个接头时,亦按一批计算。

  2. 在现浇钢筋混凝土框架结构中,每一楼层的同一钢筋级别,同一规格的同类型接头,每300个接头为一验收批,不足300个接头时,亦按一批计算。

  3. 每一验收批取试样一组(3个试件)进行拉力试验。

  4. 取样方法:

    试件应从成品中切取,不得做模拟试件;

    若试验结果不符合要求时,应取双倍数量的试件进行复试。

拓展资料:

操作规程:

  1. 根据所选机型按附录的接线图接好线路。

  2. 根据待焊钢筋直径,参照出厂说明书提供的技术参数调整弧焊机电流至所需位置。

  3. 打开控制电源开关,观察电源指示灯是否正常。

  4. 用焊机机头的下夹具夹住固定的下钢筋,下钢筋端头伸在焊剂筒中偏下位置;对于齿轮式机头则将上夹具摇到距上止点15mm处,把待焊钢筋夹在上夹具上;对于杠杆式机头则是将杠杆置于水平位置,把待焊钢筋夹在上夹具上。

  5. 使上下钢筋端头顶住,并应接触良好,装上焊剂筒,底部放上合适的石棉防漏垫,将下部间隙堵严,关闭焊剂盒,将干燥的焊剂倒入筒中,以装满为止。

  6. 对于杠杆式机头,焊接时按下手把的控制开关,并轻轻按动手把引燃电弧使监视器指针在“电渣—电弧”位置,数字显示时间达到要求后,迅速抬起后把,使钢筋接口处产生一定压力,并同时释放控制开关,至此焊接过程结束。

  7. 焊口焊完后,隔2~3分钟,打开焊剂盒回收未熔焊剂。

电渣压力焊 百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
代代悦618
推荐于2017-09-01 · 超过71用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:119
采纳率:85%
帮助的人:58.2万
展开全部
  
  (1)在一般构筑物中,同钢筋级别、同规格的同类型接头每300个接头为一验收批,不足300个接头时,亦按一批计算。
  (2)在现浇钢筋混凝土框架结构中,每一楼层的同一钢筋级别,同一规格的同类型接头,每300个接头为一验收批,不足300个接头时,亦按一批计算。
  (3)每一验收批取试样一组(3个试件)进行拉力试验。
  (4)取样方法:1)试件应从成品中切取,不得做模拟试件;2)若试验结果不符合要求时,应取双倍数量的试件进行复试。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
孤傲飘云1
2020-10-12
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:556
展开全部
同一规格、同一钢筋级别的同类型接头每300个接头作为一个验收批,不足300个接头时,也按一批计算。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
starsailor
推荐于2019-11-08 · TA获得超过5555个赞
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:4776
展开全部

取样方法规定:

  1. 试件不可以做模拟试件,应从成品中切取。

  2. 如果试件的试验结果不符合要求,应再取两倍数量的试件进行复试。

数量规定:

  1. 在一般的构筑物中,同一规格、同一钢筋级别的同类型接头每300个接头作为一个验收批,不足300个接头时,也按一批计算。

  2. 在现浇的钢筋混凝土框架结构中,每一楼层的同一规格,同一钢筋级别的同类型接头,每300个接头作为一个验收批,不足300个接头时,也要按一批计算。

  3. 每一个验收批取一组试样(3个试件)进行拉力试验。

拓展资料:

电渣压力焊:是将两钢筋安放成竖向或斜向(倾斜度在4:1的范围内)对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。

电渣压力焊机二次空载电压一般在65V-80V左右,其工作时间20%左右,空载时间80%左右,空载时间越长,人身触电危险性越大,焊把线接在建筑物的钢筋上,与整个建筑物金属全部连通,焊接好的钢筋林立密集,作业场地狭小,地面钢筋堆放,作业人员长时间工作,一旦触及焊把线电源就有触电危险。

电渣压力焊机操作人员必须配备专用的劳动防护用品(手套和绝缘鞋),而且要经常检查防护用品的完好性。原因是所接触的都是崭新带有坚硬毛刺的螺纹钢,其损坏较快,很容易造成触电事故。

参考资料:

电渣压力焊-百度百科

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答