高压熔断器有个参数是断流容量单位是MVA,还有额定开断电流单位是KA,如果我有额定电压,那单位怎么转换啊

额定电压是22KV,额定开断电流是150KA,那么熔断器的断流容量是多少啊?... 额定电压是22KV,额定开断电流是150KA,那么熔断器的断流容量是多少啊? 展开
 我来答
liuzg849
2012-07-25 · TA获得超过2362个赞
知道小有建树答主
回答量:771
采纳率:100%
帮助的人:255万
展开全部
150KA应该是最大分断电流有效值吧 最大三相断流容量22KV*150KA*根号3=6000MVA,这个算法不准确 断流容量应该在出厂说明上或咨询厂家查得到的, 这个参数很重要 主要是效验当通过大的短路电流时,熔断器会不会爆炸。
DreamatSunshin
2012-09-13
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:5.1万
展开全部
22kV*150kA=3300MVA=3300MW