本人用wincc 通过PC ACCESS 与S7-200可以通讯,wincc 只可以读,不可以

本人用wincc通过PCACCESS与S7-200可以通讯,wincc只可以读,不可以写,PCACCESS设置的时读写,不知道问题出在哪,求高手指点... 本人用wincc 通过PC ACCESS 与S7-200可以通讯,wincc 只可以读,不可以写 ,PC ACCESS设置的时读写,不知道问题出在哪,求高手指点 展开
 我来答
盍迪TX
2014-09-04 · TA获得超过396个赞
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:41.6万
展开全部
在PC ACCESS里面创建的变量或者从STEP7-MicroWIN里导入的变量,右键选择变量的属性,内存属性选择读/写, WINCC画面上的也选择IO域
追问

IT与制药
2014-09-04 · TA获得超过4630个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3302万
展开全部
你具体是怎么知道不可以写的?是不是通过IO域读写变量的?你的IO Field是不是设置成仅读取了?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起