冷冻水流量计算公式是什么? 5

我找到两个,不知道哪个是对的L(m3/h)=Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163标准冷冻水流量=制冷量(KW)*0.86/5(度温差)... 我找到两个,不知道哪个是对的
L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163

标准冷冻水流量=制冷量(KW)*0.86/5(度温差)
展开
 我来答
天天一笑笑网
2020-10-22 · 天天一笑笑网站长、情感优质答主
个人认证用户
天天一笑笑网
采纳数:357 获赞数:39744

向TA提问 私信TA
展开全部

标准冷冻水流量=制冷量(KW)*0.86/5(度;冷却水流量=(制冷量+机组输入功率)(KW)*0;水流量计算;1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供;L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x;2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定

冷却水流量=(制冷量+机组输入功率)(KW)*0.86/5(度温差)

水流量计算

1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量

L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)

2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163

天津斯秘特
2024-07-16 广告
(1)涡轮流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的状况下能正常丈量,由于保送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是涡轮流量计传感器的丈量管难以施行伴热保温,因而,流体流过丈量管时易因降温而惹起内壁结上一层固体。由于改用其... 点击进入详情页
本回答由天津斯秘特提供
帐号已注销
推荐于2018-03-25 · TA获得超过2993个赞
知道小有建树答主
回答量:323
采纳率:66%
帮助的人:93.7万
展开全部
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%.
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
敲黑板划重点_
2020-10-22 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9370
采纳率:77%
帮助的人:320万
展开全部

照如下公式进行计算,公式中的答为制冷主机L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)。

冷冻水是把空调制的冷量通过管道.水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间,简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。

冷冻水是把空调的制冷量通过管道和冷冻水泵送入空调房间,由室内的风机盘管(或组合式空调箱)把冷量交换给空间的水,温度变化为7℃到12℃。简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间进行冷热交换的媒质。


本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zcflhz126
2015-08-10 · TA获得超过1548个赞
知道小有建树答主
回答量:946
采纳率:0%
帮助的人:234万
展开全部
冷却冷却水流量水流量:
一般按照产品样本提供数值选取,
或按照如下公式
进行计算,公式中的
Q
为制冷主机制冷量

L(m3/h)= [Q(kW)/

4.5~5
)℃x1.163]X(1.15~1.2)

2
、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本
提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
如果考虑了同时使用率,
建议用如下
公式进行计算。公式中的
Q
为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

L(m3/h)= Q(kW)/

4.5~5
)℃x1.163

3
、冷却水补水量一般
1
为冷却水循环水量的
1~1.6%.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ecom7
2015-08-03 · TA获得超过175个赞
知道答主
回答量:91
采纳率:100%
帮助的人:14.4万
展开全部
首先把冷冻机的制冷量换算成千卡/小时;水的比热是1卡/克度,所以,,, 按冷冻水流量20吨/小时计算,进出水温差应该为:T=112000千卡/1千卡/千克度