额定冷冻水流量要根据冷水式空调机组的名义制冷量来大致计算。
比如,名义制冷量为65kW的风冷模块机组的额定冷冻水流量应该是 65*0.172 = 11.2 m3/h,或者是用 65/5/1.163 = 11.2 m3/h来计算,这两种计算方法计算出来的理论水流量是一样的。
中央空调的制冷主机如果是水冷式的,则分有冷却水系统和冷冻水系统,冷却水是由冷却水泵输送到室外冷却塔散热,冷冻水是由冷冻水泵输送到空调末端制冷。冷却水泵的流量选择是根据制冷主机的冷却水流量来选择,而冷冻水泵是根据空调末端的总流量来选择(一般地,空调末端的总制冷负荷要较制冷主机要大,因为制冷主机设计时考虑了空调末端的使用率或因环境季节温度变化等情况是不会作两者负荷相等选择的,但其冷冻水是必须要满足空调末端的全部流量要求)
天津斯秘特
2024-07-16 广告
选择转子流量计,应综合考虑多方面因素。这里分享一些小经验,希望对你有所帮助。1.对于远传输出型金属管浮子转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的转子流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀... 点击进入详情页
本回答由天津斯秘特提供
相当小把戏
数码发烧友

2018-05-30 · TA获得超过15.2万个赞
知道顶级答主
回答量:6.7万
采纳率:96%
帮助的人:1.2亿
展开全部
额定冷冻水流量要根据冷水式空调机组的名义制冷量来大致计算。
比如,名义制冷量为65kW的风冷模块机组的额定冷冻水流量应该是 65*0.172 = 11.2 m3/h,或者是用 65/5/1.163 = 11.2 m3/h来计算,这两种计算方法计算出来的理论水流量是一样的。
一般在空调机组产品铭牌上会标注出额定水流量的数值,建议参照标注的信息。