燃气管道强度试验的试验压力到底是不得低于0.3MPa还是0.4MPa?

 我来答
L吉吉学长
高粉答主

2019-06-28 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234266

向TA提问 私信TA
展开全部

燃气管道强度试验的试验压力不得低于0.4MPa。《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。

试验应由施工单位负责实施,并通知燃气供应单位和建设单位参加。燃气工程的竣工验收,应根据工程性质由建设单位组织相关部门、燃气供应单位及相关单位按本规范要求进行联合验收。试验时发现的缺陷,应在试验压力降至大气压时进行修补。修补后应进行复试。

扩展资料:

强度试验的一般要求:

(1)管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。

(2)管道应进行分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表执行。

(3)管道试验用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不得低于1.5 级,并在效验有效期内。

(4)进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,进行初验,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h 后,观察压力表不少于30min,无压力降为合格。

参考资料来源:手机知网—城市高压燃气管道试验介质与压力的探讨

广东宝元通
2024-10-28 广告
作为广东宝元通检测设备有限公司的一员,国标温度循环试验是我们重要的服务项目之一。该试验通过模拟产品在极端温度环境下的使用条件,验证其在不同温度循环下的性能与耐久性。我们利用先进的恒温恒湿试验设备,精确控制温度波动范围,确保试验结果的准确性和... 点击进入详情页
本回答由广东宝元通提供
公共安全顾问
推荐于2017-09-19 · 知道合伙人教育行家
公共安全顾问
知道合伙人教育行家
采纳数:1762 获赞数:10015
大型项目消防专家,消防规划、公共安全产业规划、消防顾问等。

向TA提问 私信TA
展开全部
《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》
8.2 强度试验:
8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。
8.2.5 强度试验应符合下列要求:
1 在低压燃气管道系统达到试验压力时;稳压不少于0.5h后。应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;
2 在中压燃气管道系统达到试验压力时。稳压不少于0.5h后。应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;或稳压不少于1h。观察压力计量装置,无压力降为合格;
3 当中压以上燃气管道系统进行强度试验时,应在达到试验压力的50%时停止不少于15min,用发泡剂检查所有接头,无渗漏后方可继续缓慢升压至试验压力并稳压不少于1h后,压力计量装置无压力降为合格。
追问
谢谢,室外燃气管道的标准是什么呢?
追答

《CJJ33—2005城镇燃气输配工程施工及验收规范》

12.3  强度试验

12.3.1  强度试验前应具备下列条件:

1. 试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。

2. 试验方案已经批准,有可靠的通讯系统和安全保障措施,已进行了技术交底。

3. 管道焊接检验、清扫合格。

4. 埋地管道回填土宜回填至管上方 0.5 m 以上,并留出焊接口。

12.3.2  管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表12.3.2执行。

表12.3.2  管道试压分段最大长度

设计压力 PN (MPa )试验管段最大长度( m )PN≤ 0.410000.4 < PN≤ 1.650001.6 < PN≤ 4.010000

12.3.3  管道试验用压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。

12.3.4  试验用压力计的量程应为试验压力的 1.5 ~ 2 倍,其精度不应低于1.5级。

12.3.5  强度试验压力和介质应符合表12.3.5的规定。 

表12.3.5  强度试验压力和介质

管道类型设计压力PN( MPa )试验介质试验压力( MPa )钢  管 PN> 0.8 清洁水1.5 PN PN≤ 0.8压缩空气1.5PN且≮0.4球墨铸铁管 PN  1.5 PN且≮0.4钢骨架聚乙烯复合管 PN1.5PN且≮0.4聚乙烯管PN(SDR11)1.5 PN且≮0.4PN(SDR17.6)1.5 PN且≮0.2

12.3.6 水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。

12.3.7 水压试验应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T16805的有关规定。 

12.3.8进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50% ,应进行初检,如无泄露、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压 1 h 后,观察压力计 不应小于30 min ,无压力降为合格。

12.3.9水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并应按本规范12.2节的要求进行吹扫。

12.3.10经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,可不再进行强度试验。

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
申屠飞航寸颖
2019-10-15 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:26%
帮助的人:681万
展开全部
燃气管道强度试验的试验压力不得低于0.4MPa。《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》8.2.4
强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。
(3)管道试验用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2
倍,其精度不得低于1.5
级,并在效验有效期内。
(4)进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,进行初验,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h
后,观察压力表不少于30min,无压力降为合格。
参考资料来源:手机知网—城市高压燃气管道试验介质与压力的探讨
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
7527646
2012-08-03 · TA获得超过116个赞
知道答主
回答量:194
采纳率:0%
帮助的人:76.2万
展开全部
根据燃气验收规范、气密性实验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa.所以0.4的管道、气密性应为0.46MPa 这个有关于燃气管道气密性检测标准
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qramego
2012-08-03 · TA获得超过239个赞
知道小有建树答主
回答量:322
采纳率:0%
帮助的人:188万
展开全部
gb50028里面也有相关论述
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答