求助:ABB ACS800变频器采用DP总线通讯,总线适配器RPBA-01与西门子S7 300通讯问题

现象:总线适配器RPBA-01离线灯一直点亮,变频器显示7510故障,同样挂在总线上的其他PLC模块通讯正常,只有4台变频器通讯不在线,检查地址也不相同。请问:有哪些原因... 现象:总线适配器RPBA-01 离线灯一直点亮,变频器显示7510故障,同样挂在总线上的其他PLC模块通讯正常,只有4台变频器通讯不在线,检查地址也不相同。
请问:有哪些原因会造成此故障?可以从哪些方面查找原因?谢谢!
展开
 我来答
百度网友5b59dbc
2012-08-06 · 知道合伙人教育行家
百度网友5b59dbc
知道合伙人教育行家
采纳数:1309 获赞数:4390
东北大学学士,北京航空航天大学硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
1.要用真的DP头,现在假的好多。
2.通许是否又被干扰的可能
3.检查DP线的接线是否正确,屏蔽是否接好。
4.GSD使用的版本是否正确
5.终端电阻是否设置正确,阻值是否合理?可以用万用表量一下。
6.站地址设置是否正确
7.PPO类型是否一致
8.降低通讯速率
9.检查DP网络长度是否太长,是否需呀中继器。
需要按照网络拓扑图来查找问题,想将其他三台从各网络上摘掉,调通一台再说。
启龙12
2012-08-08
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6.5万
展开全部
a.4台变频器是挂在DP总线中间还是末端,如果是中间,说明你硬件DP头没问题,如果是末端,先检查DP头是否接线接好
b.如果硬件确实没问题,那就是参数设定问题
c.你说的4台变频器通讯不在线,是通过ABB变频的在线参数看到的吗?如果是,可能你的地址拨错了?
d.如果通讯在线,控制启动没有反应,可能是变频器控制方式参数设置错误,要改成总线控制,尤其是启动的控制通道要改
e.查看通讯来的字,是否和你发出来的一直
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gaolecheng
2012-08-07 · TA获得超过101个赞
知道答主
回答量:57
采纳率:0%
帮助的人:32.7万
展开全部
GSD文件、组态设定、变频器内置总线及协议。都检查一下吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答