施工现场临时变压器630KVA放置6个月时间重新投用前需要重新做试验的项目有哪些 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 施工现场 变压器 临时 项目 搜索资料 3个回答 #热议# 不吃早饭真的会得胆结石吗? 郭卫国 2012-08-09 · TA获得超过3.1万个赞 知道大有可为答主 回答量:5902 采纳率:57% 帮助的人:5313万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1、配电变压器本来试验项目就不多,停运半年后的绝缘试验基本就是全项目试验;2、主要试验项目有绝缘电阻的测量,直流电阻的测量,绝缘油的击穿电压三项。 本回答由网友推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 yiru557 2012-08-13 知道答主 回答量:27 采纳率:0% 帮助的人:11.1万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 绝缘电阻、直流电阻、变压器油色谱分析 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ac831 2012-08-08 · TA获得超过473个赞 知道小有建树答主 回答量:1011 采纳率:0% 帮助的人:365万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 直阻。绝缘。打压。就可以投运了。。。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 1条折叠回答 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2011-08-04 变压器交接试验后未投运,半年后投运还需要做什么试验啊?需要重新做交接试验吗? 1 2012-09-03 临时施工现场变压器为630KVA,而高压柜原来保护定值为2000KVA变压器保护定值,请问是否需要将保护定值更改 1 2013-12-22 国家有没有规定35KV变压器停役多长时间重新投入使用需做哪些试验 1 2015-05-19 新装s11-630/10/0.4变压器投运前要做哪些试验 2017-10-05 干式变压器试验项目 6 2015-12-03 新安装或大修后的变压器投入运行前应做哪些试验? 6 2011-09-25 变压器停运多长时间后需重新实验? 14 2016-03-05 大家好 我是大工业用电户,自用630KvA变压器一台,由于合同业务少,一个月只需用半个月的工作时间 为你推荐: