临时施工现场变压器为630KVA,而高压柜原来保护定值为2000KVA变压器保护定值,请问是否需要将保护定值更改

 我来答
chahugai8888
2012-09-03 · TA获得超过3759个赞
知道大有可为答主
回答量:1493
采纳率:66%
帮助的人:374万
展开全部
需要修改。过电流保护按1.5倍变压器的额定电流修改,速断定值需要根据所接系统的短路容量进行计算。如果不知道短路容量,建议按5倍的变压器的额定电流整定。
zhangtianyi06
2012-09-04 · TA获得超过183个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:0%
帮助的人:54.5万
展开全部
需要更改,不然保护器不到作用了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
280683630
2012-09-10 · TA获得超过381个赞
知道答主
回答量:78
采纳率:0%
帮助的人:25.6万
展开全部
继保整定值肯定要更改