临时施工现场变压器为630KVA,而高压柜原来保护定值为2000KVA变压器保护定值,请问是否需要将保护定值更改 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 施工现场 变压器 临时 高压 搜索资料 3个回答 #热议# 空调使用不当可能引发哪些疾病? chahugai8888 2012-09-03 · TA获得超过3759个赞 知道大有可为答主 回答量:1493 采纳率:66% 帮助的人:374万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 需要修改。过电流保护按1.5倍变压器的额定电流修改,速断定值需要根据所接系统的短路容量进行计算。如果不知道短路容量,建议按5倍的变压器的额定电流整定。 本回答由网友推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 zhangtianyi06 2012-09-04 · TA获得超过183个赞 知道答主 回答量:109 采纳率:0% 帮助的人:54.5万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 需要更改,不然保护器不到作用了。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 280683630 2012-09-10 · TA获得超过381个赞 知道答主 回答量:78 采纳率:0% 帮助的人:25.6万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 继保整定值肯定要更改 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容三相隔离变压器20KVA 380V转220V三相光伏隔离变压器1000KVA三相光伏隔离变压器,优选山勒电气。产品规格齐全,质量优异,稳固耐用www.wejianzhan.com广告三相100kva变压器山勒电气源头厂家-支持定制三相100kva变压器山勒电气我们专注于稳压电源和电力电子等领域相关产品,产品质量好,价格实惠,应用领域广阔,欢迎来电咨询,获取刚多报价和优惠www.wejianzhan.com广告SEC汉变变压器-型号种类全变压器就选汉中新环干式变压器,精工制造,产品型号全,性能稳定,具有机械强度高,抗短路能力好,安全、环保、免维护、使用寿命长等优势,欢迎来电咨询www.hzxhgb.com.cn广告 其他类似问题 2022-01-07 200kva变压器保护定值整定10KV 2022-01-07 200kva变压器保护定值整定10KV 2022-12-01 10kv1000kva变压器高压侧设定各种保护参数 2021-06-23 35kv线路两台16000kva变压器的线路保护整定值是多少? 2023-03-29 4台2000kvA变压器一次保护定值设多大 2023-03-02 配电变压器保护装置定值错误怎么办 2020-01-21 110KV电力变压器如何进行继电保护配置和整定,需要哪些保护? 3 2011-06-15 请问:如果220KV主变压器的保护装置有起作用,主变压器是否会烧毁! 2 更多类似问题 > 为你推荐: