三菱PLC中的SFTLP指令

例如:SFTLPM0M10K15K1,如果M0=1,M10-M24=0,当第一个脉冲输入时,M0还是1吗?第二个脉冲后呢?... 例如:SFTLP M0 M10 K15 K1,如果M0=1,M10-M24=0,当第一个脉冲输入时,M0还是1吗?第二个脉冲后呢? 展开
 我来答
分享社会民生
高粉答主

2020-02-23 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283310

向TA提问 私信TA
展开全部

第一个脉冲输入后,M0还是1。第二个脉冲后,M0也是1。第N个脉冲后,M0仍然是SFTLP M0M 10K 15 K1,每过来一个脉冲,送一次M0的状态送给M10中,同时将原来M10的状态给M11,依次类推,将原来M23的状态送给M24中,共K15个。

其中的K1如果变成k2,那一次就送2个,即M0和M12位的状态送给M10M11中,每个脉冲过来也是移2位。



扩展资料:

三菱PLC检修工艺及技术要求:

1、测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量

2、电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;

3、在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;

4、在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;

5、输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮。

zengzhiwei5430
2012-11-30 · TA获得超过453个赞
知道答主
回答量:70
采纳率:100%
帮助的人:14万
展开全部
SFTLP 为向左移位指令,
SFTLP M0 M10 K15 K1 ,每过来一个脉冲,送一次M0的状态送给M10中,同时将原来M10的状态给M11,依次类推,将原来M23的状态送给M24中,共K15个。
其中的K1如果变成k2,那一次就送2个,即M0和M1 2位的状态送给M10 M11中,每个脉冲过来也是移2位。
其中K15如果换成k100,即表示从M10开始的100个M点都用来移位用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hans827
推荐于2017-09-07 · TA获得超过6137个赞
知道大有可为答主
回答量:3936
采纳率:91%
帮助的人:1617万
展开全部
第一个脉冲输入后,M0还是1
第二个脉冲后,M0也是1
第N个脉冲后,M0仍然是1
建议你在电脑里安装三菱的GX Developer编程软件和GX Simulator6-C仿真软件,安了之后可以进行程序仿真,可以方便地验证指令运行结果。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲁庄
2012-08-12 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:3023
采纳率:88%
帮助的人:1703万
展开全部
M0是原操作数,不受此语句控制,如果M0=1,M10---M24=0,当第次脉冲输入时,M10=1,第二次,M10,M11-1,第三次,M10,M11,M12=1,一直到M10---M24全置1.
如果M0=1,M10---M24=0,当第次脉冲输入时,M10=1,如果这时M0置0时(由另外语句控制),第二次脉冲输入时,M10=0,M11=1,第三次,M10,M11=0,M12=1,以此类推,轮流置1.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)