pt100能直接接在三菱plc的扩展模拟量模块fx-2n-2ad上吗?,温度能不能直接检测的到

 我来答
gzik550204
高粉答主

推荐于2017-12-16 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5059万
展开全部
铂电阻温度测量传感器(PT100)在三菱FX2N中要使用FX2N-4AD-PT温度测量模块才能再正常进行信号放大和数据处理。不能使用FX2N-2AD模拟量输入模块。
更多追问追答
追问
哦,那我还有一个液位传感器,这不就是要使用两个模拟量模块了啊!一个2AD,一个4AD-PT.请问是不是这样啊。等会加分
追答
不是使用两个模拟量模块,一个温度测量模块,一个模拟量输入模块。
液位传感器输出的是4-20mA或0-10V、0-5V模拟量,当然要使用FX2N-2AD模拟量输入模块咯。
创丰三菱电机
2012-08-14
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6294
展开全部
pt100的后面要加一个变送器,把PT100检测到的温度转换成一个0-10v或4-20MA的信号。然后才能接到FX2N-2AD上。因为FX2N-2AD智能接收到0-10v,和4-20MA的电压电流信号

东莞创丰科技 三菱电机特级代理商
价格有优势 售后服务一流 所有产品非人为损坏均保修一年
联系人来先生
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
紫陌凡尘wm
2012-08-13 · TA获得超过438个赞
知道小有建树答主
回答量:775
采纳率:0%
帮助的人:225万
展开全部
能的!PLC模拟模块接收的都是模拟信号,只要有合适的模拟信号给PLC模拟模块都可以接收!
追问
我用的cpu是fx-1n,模拟量模块位2ad这样是不是可以,而且还有一个液位传感器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
懒驴大大
2012-08-14 · TA获得超过644个赞
知道小有建树答主
回答量:490
采纳率:90%
帮助的人:259万
展开全部
可选择温度变送器,将温度信号转为电流信号,再选用2AD
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)