安装地暖是安装地面下,暖气片系统安装是安装在墙壁上。那么遇到冬天地暖不热该怎么办?通过分水器前侧或者说后侧管道的温度来判定我们的地暖不热原因来处理。下面跟随金旗舰旗哥一起来了解一下吧。
关键词:冬天地暖不热怎么办
地暖判别是否合格?需要从哪些方面来判别?
(一):进水管和回水管都热,其供回水的温度符合要求时,地面冰凉怎么办?
这里所谓的进水管和回水管都热,就是指的我们是用手去摸家中地暖的进水管和回水管,感觉到管道都是热的。但是我们不知道具体的温度。如果此时用测温枪是可以测出准确的供水和回水的温度的。例如我们测出来的供水温度是55℃,回水温度是45℃以上。那么这时水的温度就是完全符合要求的。大部分的设计要求都是供回水温度是55℃/45℃,而此时的地面却冰凉。原因有如下三点。
①:地面铺装层的厚度过厚。所谓的地面铺装层的厚度过厚,就是我们在地暖的地面上铺地砖的时候,所摊铺的水泥砂浆层总的厚度过厚。像常规的地暖地面上所摊铺的水泥砂浆用来铺瓷砖的结合层一般是不允许超过50毫米的,也就是五公分。如果我们家中的铺装层达到了100毫米,那么这个时候虽然供回水都有温度,但是热量是不够的。也就是说,供回水循环以后所散发的热量并不能把我们的地面加热,当然了,地面就是冰凉的,室内温度也上不去。
②:供回水的流量过小。所谓的供回水的流量过小,就是我们在设计地暖的时候,对于管径的选择可能不符合要求。另外还有一种情况就是我们家中的地暖管内部有堵塞,导致了热水流过的流量严重的减少。例如,正常的流量应该达到0.5以上,而如果流量只达到了0.2、0.3,这时,虽然供回水的温度都是符合要求的,但是我们的地面同样是冰凉的。
③:地暖管的间距不符合要求。因为我们的地暖都是依靠铺在地面上盘绕的地暖的加热管道来进行散热的,这样就对地暖管的铺设有间距的要求。像常规的情况下,基本上地暖管的间距是在100毫米至200毫米之间。如果我们铺的间距过大,那么这时所散发出的热量同样也是满足不了需求的。在这种情况下,供回水温度虽然高,也是无法加热我们的地面的。
处理措施:①、我们首先要检查一下我们家中采暖的供回水的流量。一般可以在供水管道或回水管道上安装流量表来进行检测。②、我们可以对管道进行清洗。这时主要清洗的就是管道的内部以及各个阀门处,过滤器。保证管道内是畅通的。这样可以大程度地增加流量。③、当我们发现我们室内的供水和回水管道的间距过大的时候,此时没有好的解决办法,唯一的办法是提高供水的温度。例如把供水温度提高到60℃,基本上都可以使室内的温度升高不少。
(二):进水管和回水管都热,但是其供回水的温度并不符合要求,这时地面冰凉怎么办?
这里所说的地暖的进水管和回水管都热,但是其供水温度和回水温度并不符合要求。此时的地面同样是冰凉的。这里主要就是虽然我们用手去摸地暖的供水管和回水管感觉到是热的,其实它的温度并没有达到要求。因为只要管道的温度达到35℃以上,我们摸起来都是热的。所以此时个人建议大家用如下的方法进行处理。
①:测温。所谓的测温,我们就是使用专用的测温枪来测管道内部供回水的温度。测温枪很多地方都有卖的,大家可以买一个。使用的时候就是用测温枪的红外的探测点打到我们的管道内部,这样就可以测出供回水的温度。供回水的温度一定要根据我们的设计要求去核对。常规的情况下是不能够低于45℃的。
②:流量过低。此时我们测出来供水和回水的温暖没有太明显的低于了设计的供回水温度,但是另外还有一点在这种状态下运行,如果流量过小的话,会导致散热效果更差。因为好的散热效果,一是依靠供回水的温度,二是依靠流量。这样才能实现大的散热量。
处理措施:①、当我们发现我们家中地暖的供水温度和回水温度远远的低于了设计要求的供回水温度时,例如设计要求的供水温度是45℃,而我们家里也只有40℃,35℃等等,这样就是不符合实际要求的,此时个人建议大家向供热公司进行反映。②、如果发现别的家庭也是这种温度,但是别人家的室温很高,那么这时个人建议大家就是检查家中的具体情况。此时一般都是由于流量达不到要求所导致的。我们可以采取的措施就是排气阀的排气,过滤器的清洗以及终的采暖系统的清洗。以此来完成我们整个地暖系统的流量的正常实现。
在野小将3W
2022-10-19
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:1064
展开全部
1、管道的压力不够
表现:有的业户楼层过高或者处于小区供暖末端,造成管道压力不够,进而导致供暖不理想。
解决方法:这种情况下,需要找物业或者找供暖公司来解决,如果仍解决不了,建议可以通过安装循环泵等方法,来提高供热水的循环速度,从而达到理想的供热效果。
2、管道有气
现象:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里一直有气顶着,这就会导致热水不能进入到回路里不能有效进行循环。
解决方法:使用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。
3、回路不匀
现象:同一小区的其他用户采暖效果比较好,而自家效果不好,可能由于地暖施工造成回路不匀。
解决方法:使用分水器上的小阀门,调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,从而达到理想的供暖效果。
4、过滤器堵塞
现象:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。
解决方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。
5、地暖长期不清洗
现象:地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地暖采暖系统温度降低,出现故障,甚至造成地暖管路栓塞。
解决方法:一般来说地暖管道3—5年到清洗一次,地暖设备在每年地暖供暖以前都需要进行清理,地暖清洗应该由专业的地暖清洗公司完成
6、系统循环差
供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热。这种情况可以找物业解决。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shuhualili
2022-10-19
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:6202
展开全部
  1. 安装循环泵,供暖管路的滤网要洗干净,我们首先可以问问楼上楼下邻居如果说,他们家的地暖都没有问题的话,并且你家的分水器的水管同样是热的,那就考虑有可能你的过滤网堵塞了,下一步我们就要关闭进、回水的总阀门,接着再用扳手取下过滤器的堵头,然后把过滤网冲水清理干净,最好装回原来的位置就好啦。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式