西门子S7-300编程电缆无法与PLC连接
如题,今天刚买的西门子S7-300编程电缆,安装完USB驱动以后,跟PLC进行连接,总提示我无法识别的USB设备,请问这是什么情况,是编程电缆有问题么?...
如题,今天刚买的西门子S7-300编程电缆,安装完USB驱动以后,跟PLC进行连接,总提示我无法识别的USB设备,请问这是什么情况,是编程电缆有问题么?
展开
6个回答
展开全部
你购买的是西门子原装300usb电缆吧?这个是需要驱动程序的,在电缆盒子里有个配套光盘,找出来装上就好了,如果找不到这张光盘了,也可以去网上找找
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
需要驱动,USB PC Adapter的驱动,还有你买的订货号是不6ES7开头的哦,要不就是你选择通讯方式错了,要MPI通讯才行
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
重新转入驱动 不行直接连接串口试试
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是电脑右下角怎么显示的么?你看看是不是你没插好啊。有的机器USB口不是那么好用。或者你再看看是不是装的驱动不对啊